嵌固端在±0.000时,地下部分是否属于底部加强部位?地下一层可否按构造边缘构件要求执行,同时保证不小于地上一层纵筋面积?地下二层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下一层纵筋面积?地下三层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下二层纵筋面积?
嵌固端在±0.000时,地下部分是否属于底部加强部位?地下一层可否按构造边缘构件要求执行,同时保证不小于地上一层纵筋面积?地下二层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下一层纵筋面积?地下三层可否按构造边缘构件要求执行,不再要求不少于地下二层纵筋面积?
22楼
没搞明白
回复
23楼
<抗规>
6.1.10条明确是从地下室顶板算起。
《高规》12.2.1有你提出的配筋详细规定。
规范是很明确了的
抗规>
回复
24楼
规范讲得很清楚,你说的也对,没有啥问题了。
回复
25楼
补充一下:高规3.9.5中有比较明确规定
回复
26楼
规范已经非常明确,如果地下室顶板确实能嵌固的话,可以。
回复
27楼
azsmza 发表于 2012-5-11 11:00 详见抗规6.1.10,一般顺延地下一层即可6.1.10第三条只是说延伸到计算嵌固端,不是向下延伸一层,楼主的计算前固端在地下室顶板
回复
28楼
jxxymgq 发表于 2012-5-11 19:36 现行规范(抗规、高规)很明确,嵌固端在±0.000时,底部加强部位的高度从地下室顶板算起,但地下一层应按底 …嗯 有道理 嗯 有道理 嗯 有道理
回复
29楼
jxxymgq 发表于 2012-5-11 19:36 现行规范(抗规、高规)很明确,嵌固端在±0.000时,底部加强部位的高度从地下室顶板算起,但地下一层应按底 …嗯 有道理 嗯 有道理 嗯 有道理
回复
30楼
这个问题属于对规范的理解,所以要以规范为依据,规范条文及专家的意见如下:
- -1层抗震等级同一层,-1层以下的抗震构造措施可降低(理解:-1层抗震构造措施同一层):《高规》3.9.5、《抗规》第6.1.3-3
- -1层墙配筋不小于一层:《高规》12.2.1-4
- 地下一层是加强部位:《广高规》第7.1.4-3
- 是加强部位就设约束边缘构件:《高规》7.2.14
- 地下一层是加强部位也是约束构件:李国胜《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》
因此综合理解:地下一层是加强层,属于约束边缘构件。
回复