请教下GCK的实验位置工作电源如何取?
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2012年05月08日 12:06:28
只看楼主

GCK柜子的推进机构是住中意的CXJG-8机构,这种机构到了实验位置断路器上端和垂直母排是分离的,所以断路器上端是没电的,那他的实验位置的工作电源如何取啊?请教下各位同行,谢谢。

GCK柜子的推进机构是住中意的CXJG-8机构,这种机构到了实验位置断路器上端和垂直母排是分离的,所以断路器上端是没电的,那他的实验位置的工作电源如何取啊?请教下各位同行,谢谢。
免费打赏
yeyishuang_a
2012年05月15日 15:47:00
12楼
在采购二次接插件时可买带一节只有在试验位置才接通(在工作位置是不通的)的二次接插件,试验电源从相线上引出经该节二次接插件接至二次回路保护器件上就可以了。