是所有的都要独立的支吊架,还是防火阀宽度大于630mm时才需要。PS:大于630的要求是施工单位技术交底看到的。
是所有的都要独立的支吊架,还是防火阀宽度大于630mm时才需要。PS:大于630的要求是施工单位技术交底看到的。
2楼
是屋顶风机吗?我接触的风机安装防火阀都是需要独立的支架条,我们叫檩条,钢制结构的。具体大小是根据开洞尺寸决定的。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
我这里有安装图片,需要的话QQ1617251105
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
3楼
国标规定,防火阀尺寸大于630mm时,需要设置独立的支吊架
回复
4楼
按照国家规范做就行了,再不然就按照施工图集做,就是设计院认可也没有,要按照规范做。但要能算到钱何尝不可呢?甲方认可就可以了
回复
5楼
我就是设计,偶然看到施工单位技术交底,跟我们的技术措施上,这点有些不一样,就问问大家。
回复
6楼
防火阀或其它风阀体超过10KG均需设独立支架。
回复
7楼
通风空调施工质量验收规范上就有,还用在什么技术交底上看到
回复
8楼
对的,施工规范明确规定防火阀大于630的,要单独设支吊架。施工规范和设计规范各有偏重