#1 设备专业 1、管线排布及管线综合设计时,重量较大的机电管线 应避免集中排布在地下车库的车道上方、主要交通流线上方及其它可能出现人员密集的场所 ,如无法避让时应采取必要的安全措施。 必要的安全措施: 设置落地支架(注意对落地柱的保护) 采用双抱梁+斜撑方案

#1 设备专业

1、管线排布及管线综合设计时,重量较大的机电管线 应避免集中排布在地下车库的车道上方、主要交通流线上方及其它可能出现人员密集的场所 ,如无法避让时应采取必要的安全措施。

必要的安全措施:

2、从冷冻机房引出的空调循环水管道应尽早分散布置, 避免地下车库内出现多根空调循环水管道长距离集中安装的情况。

3、屋顶冷却塔安装位置宜与冷冻机房位置宜与上下对应,以使冷却水管以垂直走向为主, 避免有较长的水平管道走在地下车库内。

DN600、500管子只在设备区布置,直接进入竖向管井到屋顶

4、供冷供热水管必须管道补偿设计, 补偿措施优先考虑自然补偿 ,确需采用补偿器时,应采用压力平衡式波纹管补偿器,具体措施由设计总包负责在机电专业施工图中明确。

普通波纹补偿器需要考虑内压力,当管径大于150时固定支架推力就已经很大了。要将推力减小到较为理想的情况,应采用轴向全外压平衡式波纹补偿器

14K206《金属管道补偿设计与选用》

 
内外压平衡式:1.66x50=83kN  
 
全外压平衡式:0.736x50=36.8kN  

5、设置补偿器时,应保证补偿器、固定支座、导向支座安装体系的匹配, 以上设施的位置、变形补偿量应在设计总包(设计单位)的机电专业施工图中明确 ,管线间距应满足补偿器的安装要求。

6、 管线固定支架的水平推力应在设计总包(设计单位)的机电专业施工图中明确 ,作为支吊架设计依据。

7、设计总包(设计单位)的机电专业施工图中, 应说明管线密集区域及管线荷载较大的区域进行预留预埋设计要求。

预埋件的承载力比后置机械锚栓的承载力要大很多,尤其是抗弯、抗拉、抗剪组合受力的情况,优势更为明显。

建议:对大直径管道、多管道并排的联合支吊架,尽量采用预埋件方式。

8、电气管线不得敷设在水管下方。以防止漏电。

9、应预留电缆桥架检修空间。在管线综合时,要考虑此问题。

#2 结构专业

1、 支吊架施工图应完整性 ,支吊架施工图应包括图纸目录、结构设计说明、支吊架平面布置图、正视图、侧视图、支吊架剖面图、支吊架构件大样图、支吊架节点详图、支吊架与土建主体结构连接节点详图等。

常见问题:

2、支吊架施工图必须按规范进行 结构计算 ,计算书应完整,内容应包括但不限于支吊架杆件、连接板、焊缝、锚栓、预埋件等的强度、变形、稳定等相关验算。

常见问题:

3、支吊架深化图纸应满足国家规范、图集和图纸 设计文件深度 的要求。图纸总说明应注明所依据的所有现行国家规范、规程、图集及相关标准。

目前国家相关规范及图集:

4、支吊架平面布置应满足机电管线综合及机电设计总说明相关要求。

5、 吊架施工图与计算书结果应一致

常见问题:

6、支吊架、连接钢板、机械锚栓等均必须采取 除锈、防腐处理 。结构设计说明中应明确并满足规范要求。

除锈、防腐要求:

7、结构设计说明应明确锚栓的 规格、级别、力学性能、埋置深度 等规定,满足规范要求,不同部位锚栓应在图纸中分别提供其承载力设计值及对应的检测荷载值。

8、结构设计说明中应明确锚栓施工的技术要求,明确钢材、锚栓、锚筋等材料检测的要求,均需满足规范要求。

9、结构设计说明应明确对焊接工艺的要求,支吊架的工厂和现场焊接应给出明确的 焊接质量控制标准

重要构件对接焊接的焊缝等级应为二级、角焊缝为三级;检测要求满足《钢结构焊接规范》GB 50661-2011第8节相关内容

10、直径在 300mm以上 的大型管道支吊架,在出机房、横穿车道、管线转弯等处,必须优先采用 落地支架 ;当不具备设置落地支架时,必须 在梁两侧同时设置支吊架 或在 柱间增设钢托梁

 
车道上方的密集管道,采用柱间双钢梁  
 
车道上方的大直径管道,采用抱梁双吊架+斜撑  

11、制冷机房内的空调水管必须采用落地支架。

 
落地支架应形成稳定双向抗侧力体系  
 
X  
 
落地支架是单榀,侧向不稳定  

12、设计总说明必须明确支吊架的材料性能指标、检测要求、加工及安装要求。

13、采用的计算软件应在图纸总说明、计算书中注明。目前很多项目用简易算法,建议用软件计算,如MIDAS、SAP2000等

14、支吊架计算书 设计荷载 取值应满足规范要求:荷载应包括但不限于竖向荷载、水平推力、侧向荷载和地震作用;其中竖向荷载主要包括管道自重、介质重(满管水重等)、保温层重、支吊架自重以及附加重量等。

15、荷载分项系数、荷载组合应满足规范要求。

图集03S402《室内管道支架及吊架》中滑动支吊架荷载要求:

固定支架(包括自然补偿的固定支架、设置温度补偿器的固定支架)的水平推力根据图集14K206 《金属管道补偿设计与选用》中相关规定进行计算

16、支吊架零部件的最小设计荷载,取值应满足《管道支吊架》中“支吊架刚性零部件最小设计荷载”的规定。

 
GB/T 17116.1-2018 《管道支吊架》 第1部分-技术规范  

17、钢管自重计算中,壁厚、外径应按规范正确取值。

 
05R417-1《热力管道支架托架图集》  

18、锚栓、吊杆计算截面应按规范、图集中净截面尺寸采用。

19、支吊架挠度计算,应分为固定支吊架、滑动支吊架两种类型,最大挠度应满足规范要求。

图集03S402《室内管道支架及吊架》对挠度和长细比的要求:

20、深化图纸中应明确 土建设计单位提供的水管固定支架和补偿器位置、固定支架水平推力 ,深化图设计单位应结合安装和运行时温差荷载,计算温度变形值, 确定补偿器的实际变形值要求

14K206 《金属管道补偿设计与选用》:

21、滑动支吊架水平荷载按竖向荷载的0.3倍计算。

抵抗水平力的构造如下:

根据管道重量和水平力大小,每隔一定距离设置斜杆

22、锚栓、锚筋必须设置在结构构件中,有效锚固深度(hef)不应包括装饰层和抹灰层。

必须保障锚栓的有效深度,装饰层和抹灰层不能计入

23、后置埋件锚栓规格和数量应按计算确定并满足规范要求,锚栓构造要求规格不小于M12,每个锚板数量不小于4根。

后置埋件的螺栓受力不均匀,所以规定每个埋件的螺栓数量不少于4个。建议:每个埋件就设置4个锚栓,也不宜过多

24、后置埋件锚栓(预埋件锚筋)间距、锚栓(锚筋)距主体结构构件边缘的距离,锚栓(锚筋)的最小间距和最小边距应满足《混凝土结构后锚固技术规程》的要求。

25、后置埋件锚栓连接在楼板时,楼板厚度应满足《混凝土结构后锚固技术规程》规定的最小厚度,不满足时应采用对穿螺栓。

26、预埋件锚筋直径和数量应按计算确定并复满足规范要求,锚筋构造要求直径不小于D12,每个埋板数量不小于4根。

27、直径在300mm以上的大型管道吊架,连接方式优先采用预埋。

28、采用后锚固方式连接时,膨胀锚栓的抗拉、抗剪设计值,必须取采用《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013计算值和国标图集《室内管道支架及吊架》(03S402)中表6数值两者中的较小值。表6具体数值:M10抗拉3.17KN,抗剪2.14KN;M12抗拉4.83KN,抗剪3.14KN;M16抗拉9.22KN,抗剪5.91KN;M20抗拉15.0KN,抗剪9.09KN。当使用品牌机械螺栓(喜利得、慧鱼)时,直接按《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013相关规定计算。

29、管线转弯处需在双方向设置支吊架。

30、支吊架在 板底安装 时,需增加斜撑;当板厚小于180mm时,必须采用对穿螺栓的连接方式。管径大于300mm管线的支吊架不得采取此连接方式,必须与梁、柱可靠连接。

31、水平推力较大支吊架无法承担时,应通过设置附加斜撑(拉杆)来解决。

32、固定支架、管道直径大于300mm的支吊架必须采用热轧槽钢或H型钢。

这些支吊架水平力大,如果用薄壁型钢,容易钢构件扭曲变形

33、支吊架后锚固用机械锚栓必须采用国标机械锚栓;锚栓力学性能不应小于4.8级。机械锚栓必须进行现场拉拔试验。

满足《混凝土结构后锚固技术规程》的验收要求