#1 制作 1)切割: 切割面应平整、光滑,采用机械钻孔。 2)焊接: 无漏焊、欠焊、裂缝、咬肉等缺陷。 3)防腐: 表面除锈并涂刷一至二道防锈漆。 4)细节: 支架边缘直角部分倒角或打磨圆角,或用塑料件封闭。 门型支架立杆与横担45?角焊接连接、垫木与卡件规格与管道匹配。 生根部位形式、规格统一,弯头处托架与管道中心线一致等。
#1 制作
1)切割: 切割面应平整、光滑,采用机械钻孔。
2)焊接: 无漏焊、欠焊、裂缝、咬肉等缺陷。
3)防腐: 表面除锈并涂刷一至二道防锈漆。
4)细节: 支架边缘直角部分倒角或打磨圆角,或用塑料件封闭。
门型支架立杆与横担45?角焊接连接、垫木与卡件规格与管道匹配。
生根部位形式、规格统一,弯头处托架与管道中心线一致等。
#2 安装
1)生根固定: 支吊架尽可能固定于梁、柱处,大口径和成排管线等载荷较大的支吊架避免朝天安装膨胀螺栓;根部型钢应规格相同、安装方向一致。
2)根部处理: 机房、室外等可能积水的地方,落地支架根部制作防水台保护。
3)防腐处理: 潮湿场所支吊架螺栓外露丝牙采取防锈措施。
4)承重支架: 设于立管底部及中间部位,必要时通过设计确定。
5)设置部位: 设置在弯头、三通等处,距离螺纹、焊缝接口≮50mm,距离法兰≮150mm、沟槽接头150∽300mm、金属排水管接口100∽150mm处;立管支架设置高度一般为1.2~1.8m,两个以上均匀布置。
6)喷淋管道:
-
喷头之间吊架不少于1个,吊架间距 ≤3.6m;支吊架与喷头距离 ≥300mm,与末端喷头距离≤750mm。 -
DN≥50mm时,每段配水干管或配水管设置1个以上防晃支架,间距≤15m;管道改变方向时,应增设防晃支架。
7)风管:
-
水平悬挂主、干管长度≥20m设置固定支架。 -
边长与直径>1250mm的弯管、三通等应单独设置支吊架。 -
水平弯管在500mm范围内设置1个支架。 -
支管距干管1.2m范围内设置1个支架。 -
直径或边长>200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支吊架。 -
支吊架距离风口、插接管≥200mm。
8)虹吸雨水管:
-
HDPE悬吊管宜采用系统配套的专用方形钢导管进行固定,方形钢导管悬挂点间距和导向管卡、锚固管卡的设置间距应符合标准的规定。 -
HDPE悬吊管的锚固管卡宜安装在管道的端部和末端,以及Y型支管的每个方向上,2个锚固管卡的距离≯5m。悬吊管管径>250mm时,每个固定点应使用2个锚固管卡,且间距≯200mm。 -
HDPE管立管的锚固管卡间距≯5m,导向管卡间距≯15倍管径。立管的底部弯管处应设支墩或采取牢固的固定措施。