问题如标题:<<建筑结构荷载规范>>对永久荷载分项系数的确定:当由永久荷载效应控制的组合,应取1.35.对一般现浇楼面荷载,恒载取4.0,活载取2.0,其恒载分项系数取1.2,对吗?对一般现浇屋面(不上人)荷载,恒载取6.0,活载取0.5,其恒载分项系数取1.35,对吗?二者之间存在什么样的比例问题,使得恒载在设计中其荷载效应由永久荷载控制?欢迎讨论!
问题如标题:
<<建筑结构荷载规范>>对永久荷载分项系数的确定:当由永久荷载效应控制的组合,应取1.35.
对一般现浇楼面荷载,恒载取4.0,活载取2.0,其恒载分项系数取1.2,对吗?
对一般现浇屋面(不上人)荷载,恒载取6.0,活载取0.5,其恒载分项系数取1.35,对吗?
二者之间存在什么样的比例问题,使得恒载在设计中其荷载效应由永久荷载控制?
欢迎讨论!
2楼
我觉得不是占比例多少的问题,应该分别按永久和可变荷载控制下的情况计算这两种情况,两种控制效应结果谁大就以谁控制
回复
3楼
这个比例我到是在书上看过,具体是多少我也记不清楚了,不过可以分别按永久荷载控制和可变荷载控制来算,谁大就说明谁是控制
回复
4楼
在哪里见过?恒载效应占总效应的50%还是70%算恒载起控制效应?
回复
5楼
我也不知道
回复
6楼
按建筑结构荷载设计规范中规定的分项系数、内力组合系数取值。
回复
7楼
按荷载规范取,就行。没有研究那么多。
回复
8楼
看你算什么东西了
有准永久组合
基本组合
标准组合
算不同的东西选用的组合不同
比如算地基变形时采用准永久组合
你要把准永久组合的所有形式的何载组合都算出来
选取最大的
其他也是这样的
回复
9楼
这个比例我算过,它随着活荷载的组合系数的不同而改变
回复
10楼
当活荷载组合系数为0.7时,恒载比第一活载大2.8倍以上时,永久荷载效应控制的组合
回复
11楼
是这样的,如果活荷载效应与恒荷载效应的比值大于0.376时,有活荷载效应控制,如果小于等于0.376的话,有恒荷载控制
回复