问题如标题:<<建筑结构荷载规范>>对永久荷载分项系数的确定:当由永久荷载效应控制的组合,应取1.35.对一般现浇楼面荷载,恒载取4.0,活载取2.0,其恒载分项系数取1.2,对吗?对一般现浇屋面(不上人)荷载,恒载取6.0,活载取0.5,其恒载分项系数取1.35,对吗?二者之间存在什么样的比例问题,使得恒载在设计中其荷载效应由永久荷载控制?欢迎讨论!
问题如标题:
<<建筑结构荷载规范>>对永久荷载分项系数的确定:当由永久荷载效应控制的组合,应取1.35.
对一般现浇楼面荷载,恒载取4.0,活载取2.0,其恒载分项系数取1.2,对吗?
对一般现浇屋面(不上人)荷载,恒载取6.0,活载取0.5,其恒载分项系数取1.35,对吗?
二者之间存在什么样的比例问题,使得恒载在设计中其荷载效应由永久荷载控制?
欢迎讨论!
12楼
04年第四道砌体题应该涉及到这个,看到的参考书上直接按可变荷载效应解决了,但是我认为应该用永久荷载控制的组合。
回复
13楼
这些东西太复杂了 真的是好难懂 我接触钢结构快3个月了 怎么判断荷载的大小我都 不会 好烦啊
回复
14楼
当只有一个可变荷载时,按照活荷载组合系数为0.7计算:
对由可变荷载效应控制的组合:1.2g+1.4q
由永久荷载效应控制的组合:1.35g+1.4*0.7q
假设g=u*q,
1.2*u*q+1.4q=1.35*u*q+1.4*0.7q
可以推出(1.2u+1.4)q=(1.35u+1.4*0.7)q,经计算,有u=2.8。
即当只有一个活荷载,活荷载组合系数为0.7时,恒载g=2.8q是个分界线,当g>2.8q时,则为永久荷载效应控制,否则由可变荷载效应控制。即一般住宅楼板计算时,q=2.0kN/m^2,恒载g=5.60kN/m^2以内时,都是可变荷载效应控制。
注意对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构的活荷载取1.3。活荷载组合系数也是根据楼面使用功能不同而变化的。
回复