六层的工程名为宿舍的住宅楼要消火栓吗?
zt1982
zt1982 Lv.5
2006年11月05日 15:21:26
只看楼主

我们经常做一些厂区的住宅楼,但据说厂区内不允许有住宅楼,所以建筑就将工程名改为宿舍楼来申报。如果是六层的住宅楼是不要做消火栓的,但将工程名改为宿舍楼,是不是就得做消火栓了?如果要做往往很麻烦,因为大多为坡屋顶,消防水箱都没有地方放。

我们经常做一些厂区的住宅楼,但据说厂区内不允许有住宅楼,所以建筑就将工程名改为宿舍楼来申报。
如果是六层的住宅楼是不要做消火栓的,但将工程名改为宿舍楼,是不是就得做消火栓了?
如果要做往往很麻烦,因为大多为坡屋顶,消防水箱都没有地方放。
免费打赏
hblfgarjl
2006年11月05日 18:41:39
2楼
我认为要做室内消火栓,要不审图你就过不去.
回复
weiyongjun060518
2006年11月06日 00:11:49
3楼
晕了,楼梯间顶也是坡面吗?
屋面不能设水箱,是很麻烦
回复

相关推荐

APP内打开