全国民用建筑工程設計技措施结构篇中要求:框架结构的填充墻在平面的布置宜均勻对称,避免形成短柱,請问:如何砌筑填充墻才不会形成短柱。清各位老师赐教
全国民用建筑工程設計技措施结构篇中要求:
框架结构的填充墻在平面的布置宜均勻对称,避免形成短柱,請问:如何砌筑填充墻才不会形成短柱。
清各位老师赐教
2楼
不会,实在没有想过!
回复
3楼
填充墙不在柱内嵌砌,而是侧砌,这样可以避免形成短柱及填充墙对框架刚度的影响。
回复
4楼
这里指的是柱子侧面砌筑填充墙的时候,会使柱子侧向的计算长度减小,从而不满足规范对柱子的剪跨比的要求。
砌筑的时候避免出现柱侧开门窗应该可以。
回复
5楼
我也有同样的问题:1、砌体填充墙是指实心粘土砖形成的填充墙还是包括实心粘土砖、空心砖、加气砼砌块等形成的填充墙。
2、如果没有柱脱开或采用柔性连接的措施,有窗子的墙Hn/hc小于等于4的Hn怎么计算?没有窗子的墙是否会因没有柱脱开或采用柔性连接的措施而形成短柱,如形成,Hn怎么计算?请帮助解释,谢谢
回复
6楼
柱两侧都开窗,窗下墙将柱子约束住,窗间柱就容易形成短柱。
回复
7楼
"柱两侧都开窗,窗下墙将柱子约束住,窗间柱就容易形成短柱"
反对,墙对柱子的约束相对而言是比较小的,所以这样并不用把它当短柱对待。
回复
8楼
支持这种说法!墙的刚度相对柱来说还是比较大的,窗下墙有可能形成一个支撑点,从而形成短柱!
回复
9楼
KANKAN
回复
10楼
KANKAN
回复
11楼
对啊,这种也可以说是短柱的。都是建筑上这种情况是经常出现的。你要是按照短柱来考虑说框架柱全长加密的话,可能有人会跳起来的!
回复