请教:消防立管顶部成环的问题?
sunspot
sunspot Lv.3
2004年04月22日 16:13:46
只看楼主

两幢楼,1-2层是整体做商场用,上部住宅(塔式),各楼只在走道设双栓,其中一幢楼顶部设了消防水箱,那么另一幢楼是不是就是单立管双栓了??谢谢!

两幢楼,1-2层是整体做商场用,上部住宅(塔式),各楼只在走道设双栓,其中一幢楼顶部设了消防水箱,那么另一幢楼是不是就是单立管双栓了??

谢谢!
免费打赏
碧水
2004年04月22日 16:36:31
2楼
1.首先看看你的塔式住宅能否做双栓消火栓,除非你的面积和层数满足规范要求。
2.要是可以做双栓的话,对于“另一幢楼是不是就是单立管双栓了”,我认为可以。 虽然规范要求高层建筑室内消火栓管网应布置成环状,可规范允许“18层以下每层不超过8户,建筑面积小于650m2的塔式住宅,当设置2根消防立管有困难时,可设1根立管,当必须采用双阀双出口消火栓。”既然可以做1根立管,没有2根立管,怎么成环?个人愚见。
回复
sunspot
2004年04月22日 21:28:04
3楼
非常感谢!
回复
neardespring
2004年04月22日 21:54:15
4楼
如果消防要求苛刻,可底部成环,各栋均设双立管。
回复
zms4321
2004年04月22日 23:32:25
5楼
单立管不存在成环的问题,底部成环即可。