压力管试压问题请教同行!!
xx_wlb
xx_wlb Lv.2
2006年11月04日 11:08:46
只看楼主

压力管采用的是预应力钢筋砼管,压力等级0.6MPA,水泵扬程是20m,最大30m,压力管长度200m,施工完毕要试压,施工单位说按照最大压力的1.5倍就是0.45MPa试压,但是有人说是按照0.6MPa的1.5倍就是0.9MPa试压,到底按照哪个??《验收规范》里面说的是工作压力的1.2~1.5倍,工作压力到底指的是什么?谢谢解答!!

压力管采用的是预应力钢筋砼管,压力等级0.6MPA,水泵扬程是20m,最大30m,压力管长度200m,施工完毕要试压,施工单位说按照最大压力的1.5倍就是0.45MPa试压,但是有人说是按照0.6MPa的1.5倍就是0.9MPa试压,到底按照哪个??《验收规范》里面说的是工作压力的1.2~1.5倍,工作压力到底指的是什么?谢谢解答!!

免费打赏
h-o-w-d-o
2006年11月06日 09:24:49
2楼
你的是三阶段管啊,取1.2倍吧,你的管材设计时会有个管线试压值的,你去问供货方,如果试压太高增加不少成本,
回复
edi-zcy
2006年11月10日 09:36:52
3楼
工作压力水泵扬程30m即0.3MPa。试压按1.5倍就是0.45MPa,试压主要是检验管道接口质量,顺便检验管材(管材压力等级0.6MPa应该不会有问题)。另管材供货方应提供相关资料。
回复
cgli
2006年11月20日 10:36:30
4楼
当然是按实际的工作压力的1.5倍实验压力啦,而且注意,所选用的管材等级应该大于此实验压力的。所以楼主选的管材等级是没有问题的。