我公司开发建设的小区在施工道路时将先行埋设的室外地下电话电缆线挖断埋设深度只有0.15米请教行家这样的埋深是否奥符合规定?
我公司开发建设的小区在施工道路时将先行埋设的室外地下电话电缆线挖断埋设深度只有0.15米请教行家这样的埋深是否奥符合规定?
2楼
不符合,至少要保证在-0.7m,若穿钢管可以浅一点,那也应该在冻土层以下
回复
3楼
小区内的弱电线缆,一般套PVC管敷设,若敷设在人行道管顶距地面0.5米,车行道管顶距地面0.7米.
如果是套钢管,人车道管顶距地面0.2米,车行道0.4米.
回复
4楼
若是电缆直埋,埋设深度应该在0.7米左右.
回复
5楼
能提供埋深规定的出处吗?
回复
6楼
我是参考的《电力工程电缆设计规范》
敷设要求应该是差不多的
回复
7楼
中华人民共和国通信行业标准
城市住宅区和办公楼电话通信设施验收规范
YD 5048-97
2.1.3 地下通信管道的埋深应符合设计要求。各种材质构成的管道最小埋深应符合表2.1.3的规定。
表2.1.3 通信管道最小埋深表
管 种 管顶至路面或铁道路基面最小净距(m)
人行道 车行道 铁 道①
混凝土管硬塑料管 0.5 0.7 1.3
钢管② 0.2 0.4 0.8
注:①具体的应与铁道部门协商。②钢管的最小埋深在冰冻范围内时,施工时应注意管内不能有进水或存水的可能性。
回复
8楼
YD/T2008-93
城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准
3.1.6 管道的埋深,宜为0.8~1.2米。
最小埋深参见上表的规定。
回复
9楼
不得小于0.7米,若在人行道下,不得小于0.5米。这个问题考工程师的时候背过N遍了。