接地装置的深度看规范说宜0.6米或以下,其他的安装规范等我看了也没有固定的说法。但有人说说要求在冻土层以下,是不是有这个要求呀?请大家指点,或指明在那个规范
接地装置的深度看规范说宜0.6米或以下,其他的安装规范等我看了也没有固定的说法。但有人说说要求在冻土层以下,是不是有这个要求呀?
请大家指点,或指明在那个规范
2楼
是有这种说法,不过正常都只是不走人得地面下70CM 如过人道得,相对深一些,不过能保证70CM也就够 了
回复
3楼
如过人道就得1米了。
回复
4楼
2.5m
回复
5楼
不低于0.6米的埋深,是指临时接地线的深度.
其它的根据具体情况,才能选择.
回复
6楼
2.5m是接地装置的长度比如镀锌角铁,镀锌水管.
回复
7楼
那在有冻土的地区呢?
回复
8楼
建议埋深都不小于1m
回复
9楼
应当敷设在冻土层以下,没有冻土层的,不宜小于0.6米.
回复
10楼
华北地区冻土层0.7米足以,所以,接地装置在不过人的地方0.7米以下,过人的地方1米以下,2.5m是接地极的长度,如镀锌钢管.
回复
11楼
有冻土层〉0.6m应当敷设在冻土层以下,<0.6m的,埋深小于0.6米.
回复