电缆埋设深度不足如何处理?
powerxp001
powerxp001 Lv.7
2008年11月11日 15:20:12
只看楼主

请教各位:现有一工程,室外电力电缆只能埋深0.55米,通信弱电电缆只能埋深0.5米,请问是否有影响,按规范可是要0.7米的,本地地处山东,地下水位高。如果按防冻处理的话,不知有无好的措施?谢谢!

请教各位:
现有一工程,室外电力电缆只能埋深0.55米,通信弱电电缆只能埋深0.5米,请问是否有影响,按规范可是要0.7米的,本地地处山东,地下水位高。
如果按防冻处理的话,不知有无好的措施?
谢谢!
免费打赏
混在电气
2008年11月11日 16:31:41
2楼
我觉得问题不是防冻的问题,是你要做好防止机械损伤电缆的保护措施就可以,山东不会冻这么深的。
回复
gsjqqxy
2008年11月11日 22:59:56
3楼
我觉得应该穿钢管保护
回复
chaitc
2008年11月12日 09:04:19
4楼
主要是要做好防止外力使电缆损伤的技术措施。如:在电缆上敷覆热阻小的混合土、加盖混凝土盖板。既要有利于电缆散热又防止电缆意外损伤。
回复
x_6789
2008年11月12日 11:00:30
5楼
加密电缆走向标志桩,杜绝野蛮施工。
如果电缆走向不明,电缆再按规范敷设,都会被挖掘机挖断
回复
gyogun
2008年11月12日 11:14:24
6楼
应该穿钢管保护:) :lol :hug:
回复