利用建筑物基础内的钢筋作为接地体时,一般钢筋的埋设深度为地面下0.8m,但是有的基础作的比较深,为地面下1.5m,是否可以作为接地体呢?是不是不能低于-0.8m,然后就没有要求了?
利用建筑物基础内的钢筋作为接地体时,一般钢筋的埋设深度为地面下0.8m,但是有的基础作的比较深,为地面下1.5m,是否可以作为接地体呢?是不是不能低于-0.8m,然后就没有要求了?
2楼
更深的当然可以做接地体了。
回复
3楼
只要你不打到美国去,越深越好!
回复
4楼
单向性的限制!:lol
回复
5楼
只要不小于800mm都可以咯
回复
6楼
只要不小于800mm都可以咯
回复
7楼
800mm,也有规范上规定600mm的,根据环境来定
回复
8楼
打得越深越有利于降低接地电阻,手上有个项目比较麻烦,老外似乎不喜欢利用建筑物基础钢筋作接地体,要用铜材料作人工接地体,在那个沙漠地带土壤电阻率奇高(按1000考虑)。接地电阻太高郁闷啊。:Q
回复
9楼
使用降阻剂,方法图集中有。
回复
10楼
规范规定是0.5m,《防雷规范》4.3.3条
回复
11楼
同意10楼.
我也按这个标准的.
回复