【请教】KYN61-40.5高压柜PT手车如何安装三PT和三只避雷器
lingfeng2008
2012年05月06日 19:02:46
只看楼主

最近遇到一个项目 高压柜KYN61-40.5见一次图PT.BL柜PT手车安装安装三PT和三只避雷器设计院指定用某厂家互感器互感器外形见附图制作柜体时发现互感器和避雷器不能同时安装在手车上与设计院沟通,变更型号,不同意变更,于是把避雷器固定安装,结果验收不过,咨询国内许多厂家,JDZX16-35R互感器由于结构特殊,不可能与避雷器同时安装,找设计院,说明情况,请客送礼,开始同意变更为避雷器固定安装。

最近遇到一个项目 高压柜KYN61-40.5
见一次图PT.BL柜
PT手车安装安装三PT和三只避雷器
设计院指定用某厂家互感器
互感器外形见附图
制作柜体时发现互感器和避雷器不能同时安装在手车上
与设计院沟通,变更型号,不同意变更,
于是把避雷器固定安装,结果验收不过,
咨询国内许多厂家,JDZX16-35R互感器由于结构特殊,不可能与避雷器同时安装,
找设计院,说明情况,请客送礼,开始同意变更为避雷器固定安装。
一个月后,设计院不同意变更,说国网有文件,这样设计没错。
方案没错,可JDZX16-35R互感器结构特殊,不可能与避雷器同时安装,设计院强调给他没责任。
各位大侠,给看看如何改造,此柜。如何处理此事。
头疼死了。。。。。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
lingfeng2008
2012年05月31日 18:36:48
12楼
由于柜体外形尺寸为1200宽2600深2400高,安装的VN1-40.5真空断路器,与ABB柜体类似,小车的摇进机构在中间,而且传动轴在中间,此方案有待验证。
如果要做的话,需要柜体整个联锁机构,摇进机构,触头盒位置,母线室结构,都要动,重新做结构图,近似研发。难度可想而知
回复
zjwangyang1076
2012年07月17日 11:03:22
13楼
看看这个图 是不是可以

[ 本帖最后由 zjwangyang1076 于 2012-7-17 11:04 编辑 ]
回复
dylan3940
2012年07月18日 15:44:02
14楼
这图和ABB的ZS3.2一模一样,包括细节,竟然是KYN61C。。。。。
回复
hhq-ldw
2012年08月27日 10:03:37
15楼
学习中。。。。。。。。。。。
回复
ilovejuv
2012年09月03日 19:41:31
16楼
手车方案参考13楼
主要是柜体方案要改, 触头盒和断路器柜类似 6个, 并联起来就可以了, 多做几段排的事儿,电缆室是空的。
图就不发了,N台稳定运行中。
回复
blzk
2013年03月12日 17:11:33
17楼
可以制作,推进机构下移200,互感器安装版加深安装避雷器,柜体下触头盒位置隔板向电缆室方向延伸
回复
jszj_dtx
2013年06月15日 10:53:56
18楼
hhq-ldw 发表于 2012-8-27 10:03 学习中。。。。。。。。。。。10#也可以把避雷器是向上45度斜装
回复
水轮发电机
2013年06月15日 12:17:45
19楼
学习了,谢谢