最近遇到一个项目 高压柜KYN61-40.5见一次图PT.BL柜PT手车安装安装三PT和三只避雷器设计院指定用某厂家互感器互感器外形见附图制作柜体时发现互感器和避雷器不能同时安装在手车上与设计院沟通,变更型号,不同意变更,于是把避雷器固定安装,结果验收不过,咨询国内许多厂家,JDZX16-35R互感器由于结构特殊,不可能与避雷器同时安装,找设计院,说明情况,请客送礼,开始同意变更为避雷器固定安装。
最近遇到一个项目 高压柜KYN61-40.5
见一次图PT.BL柜
PT手车安装安装三PT和三只避雷器
设计院指定用某厂家互感器
互感器外形见附图
制作柜体时发现互感器和避雷器不能同时安装在手车上
与设计院沟通,变更型号,不同意变更,
于是把避雷器固定安装,结果验收不过,
咨询国内许多厂家,JDZX16-35R互感器由于结构特殊,不可能与避雷器同时安装,
找设计院,说明情况,请客送礼,开始同意变更为避雷器固定安装。
一个月后,设计院不同意变更,说国网有文件,这样设计没错。
方案没错,可JDZX16-35R互感器结构特殊,不可能与避雷器同时安装,设计院强调给他没责任。
各位大侠,给看看如何改造,此柜。如何处理此事。
头疼死了。。。。。
2楼
JDZX16-35R这个型号中最后一个字母R就是“熔”断器的意思,熔断器和可以放到PT中。
且不说这个互感器外形,单看系统图就能发现图纸的问题。
PT中性点有消谐器,一次侧和二次侧短接后通过一个消谐器接地,请问设计院这东西是一次消谐器还是二次消谐器?
对于KYN61,不带熔断器的PT可以用3只半绝缘的,可以同时装避雷器。用全绝缘的只能装2只PT,VV接线。用带R的PT,其他的就什么都装不了啦。
不过可以告诉楼主,ABB的UniGear ZS3.2可以做这个方案,完全符合。
回复
3楼
ZS3.2可以做,但是还是图纸错误的问题,只能装二次消谐器,不能装一次消谐器。
回复
4楼
回复
5楼
问过柜体厂家,他们说实际ABB是PT固定安装,避雷器安装在隔离车上,没见过,不知是否;能否将ABB的ZS3.2PT手车结构图发上来看看。
回复
6楼
简单的画一下吧。
第一幅图,61普通断路器手车柜、熔断器手车柜、隔离手车柜的示意图;
第二幅图,61普通PT柜的示意图。只有上触头盒。手车只有上三个触臂,绝缘子支撑,下面挂熔断器,下面再接PT,避雷器放到PT的后面;
第三幅图,型号内带“R”的PT装在PT手车上,熔断器的安装筒作为触臂,深入到触头盒内;
第四幅图,特殊的三通触头盒,每相的上下两个触头是短接的。手车的上三个触臂是接避雷器,下三个触臂是带“R”的PT。楼主对照一下你的系统图,是不是满足呢?
不过这样的触头盒几乎买不到的,模具费就是相当贵的,10年也做不了几台,没有国内厂家开发的。
回复
7楼
我现在遇到与第四幅的情况类似
回复
9楼
由于柜体外形尺寸为1200宽2600深2400高,安装的VN1-40.5真空断路器,与ABB柜体类似。手车很小,第四种方案无法实现,正在与柜体厂商沟通,寻求第五种方案。。。。
回复
10楼
因为不像断路器有操作机构,所以PT小车安装平面可以向下降,如果小车是落地式的话,空间应该还要大。不知道贵公司的柜体结构情况,所以大致画了张小车布置图,我画避雷器是向下45度斜装的,但尽量不要这样装,水平装是可以的,采购时向厂家注明即可。如果相对地距离不够的话,可以采取复合绝缘,或者将电缆室竖隔板后移。见附图
回复
11楼
就差钱了