各位老师,6米高的会议室,原来装修公司用的筒灯,现在发现照度不够,且眩光很严重,现在想重新设计,请问用什么灯合适呢?既满足照度要求,又没有眩光,有舒适的光环境。希望老师能提供建议,谢谢!
各位老师,6米高的会议室,原来装修公司用的筒灯,现在发现照度不够,且眩光很严重,现在想重新设计,请问用什么灯合适呢?既满足照度要求,又没有眩光,有舒适的光环境。希望老师能提供建议,谢谢!
22楼
采用PAR30 70W 40度光束角的金卤光源的灯具进行一般照明(光源色温建议为4200K)
采用50W 10度光束角的天花射灯进行氛围照明并平衡照明均匀度
采用PAR30 35W 10度光束的金卤光源灯具(色温3000k)照明空间角落起到一定的装饰照明效果
该空间照明功率密度为9.9w/平方米,超标0.9w/平方米,超标部分主要因为天花射灯和装饰照明效果的35W金卤灯具所导致,考虑到可以进行分回路控制和体现建筑感,在设计中进行保留。
回复
23楼
灯具的大致位置示意图
回复
24楼
可以采用泛光灯,功率70W实行分散式布置
回复
25楼
可以采用间接照明,也可以降低单个光源的亮度,同时增加光源数量。
回复
26楼
泛光灯?能直接用到室内吗?
回复
27楼
假如装饰上配合得好,很优雅的!但我还是建议别用。伤眼睛!
回复
28楼
可以采用 路轨灯 想装多少个光源都可以 还可根据需要调整角度 很方便
回复
29楼
非常感谢各位老师的建议.特别感激kerdexx帮我计算灯具,非常的感动.
由于我在一个小院,本身不是作电气出身,一切都是靠自己,大家对我的帮助真是雪中送炭,谢谢!
回复
30楼
我见过有办公室,设计大厅那种有用过工矿灯,上面还没有吊顶,直接走线槽或是钢管线,只要横平竖直,倒不是很难看,照度方面不错
回复
31楼
个人感觉隔栅灯就很好,经济实用可以满足要求
回复