前几日审图,他们提出意见说我地漏设置在排水支管的末端了,不可以,以前那样做也没那个要求啊,有时候没办法只好做在最后了,各位同行告诉一下,为什么不可以做在最末端?
前几日审图,他们提出意见说我地漏设置在排水支管的末端了,不可以,以前那样做也没那个要求啊,有时候没办法只好做在最后了,各位同行告诉一下,为什么不可以做在最末端?
32楼
我们 这边好像也没有这方面的要求,看来是落后了,呵呵
回复
33楼
楼上,人家好象没有说“末端”吧,你在哪看到的,这么仔细。
回复
34楼
长见识了
回复
35楼
同意8楼和9楼的意见,在《建筑给水排水》的课本上有这个要求,中国建筑出版社出的,有兴趣的可以看一下。
回复
36楼
别有抵触情绪,和审图的沟通一下,会有很多收获!
回复
37楼
审图人的角度是:产生负压破坏水封散发臭气
回复
38楼
像阳台上,又没有其他卫生器具,只有地漏排水,那这个地漏就只能放在末端阿?
回复
39楼
呵呵,是啊,我刚刚做了一个就是这样的,如果不能放末端,放哪里呢?
回复
40楼
地漏我觉得是否放在末端不重要,关键是要有水封啊!
我们这里还没有这样的规定啊1
我是湖北的
回复
41楼
规范也在发展中,好的设计师,符合规范只是最低标准,出特色、显人性是更高目标!
回复