抗规中:6.1.14 .2 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍。高规5.3.7 高层建筑结构整体计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2。在pkpm10(satwe)计算结果中哪个地方可以看到啊?在广厦cad计算结果里哪里看到啊?谢谢![ 本帖最后由 hyzc1 于 2012-5-5 22:45 编辑 ]
抗规中:6.1.14 .2 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍。高规5.3.7 高层建筑结构整体计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2。
在pkpm10(satwe)计算结果中哪个地方可以看到啊?
在广厦cad计算结果里哪里看到啊?
谢谢!
[
本帖最后由 hyzc1 于 2012-5-5 22:45 编辑 ]
2楼
在pkpm中总信息文件中刚度比文件中就可以看到!
回复
3楼
2楼说的对。。。
回复
4楼
楼主辛苦了!谢谢!楼主辛苦了!谢谢!楼主辛苦了!谢谢!楼主辛苦了!谢谢!楼主辛苦了!谢谢!楼主辛苦了!谢谢!楼主辛苦了!谢谢!楼主辛苦了!谢谢!
回复
5楼
看什么地方,请详细一些。谢谢诸位。
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 18.7895(m) Ystif= 7.0317(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 18.7985(m) Ymass= 9.2450(m) Gmass(活荷折减)= 1034.5967( 927.8527)(t)
Eex = 0.0007 Eey = 0.1385
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 21.3733 Raty1= 7.4921
Ratx2= 11.3500 Raty2= 3.9785
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 1.0298E+08(kN/m) RJY1 = 7.8601E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 4.5424E+07(kN/m) RJY3 = 2.0564E+07(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 18.7998(m) Ystif= 10.3802(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 18.8000(m) Ymass= 9.4710(m) Gmass(活荷折减)= 671.9003( 621.1173)(t)
Eex = 0.0000 Eey = 0.0666
Ratx = 0.3846 Raty = 0.7187
Ratx1= 2.3762 Raty1= 2.3284
Ratx2= 1.8482 Raty2= 1.8110
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 3.9608E+07(kN/m) RJY1 = 5.6491E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 3.0361E+06(kN/m) RJY3 = 3.9211E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
回复
6楼
对于地下室能否作为上部结构嵌固 计算时用的是“剪切刚度比”,也就是wmass中的RJX1和RJY1,具体计算公式详见高规附录E第1条,注意要进行层高修正的。
回复
7楼
在pkpm中总信息文件中刚度比文件中就可以看到,顺便学习下
回复
8楼
谢谢楼主,正好我也有这个问题。
回复
9楼
在总信息里可看到
回复
10楼
Ratx = 0.3846 Raty = 0.7187
回复
11楼
谢谢各位的回复。究竟是6#楼说的RJX1和RJY1对,还是10#楼说的Ratx和Raty正确啊?求正解。期盼中...
回复