现有两个污水排放点相距200米左右,要将其中一个排污点的污水用泵输送到另一个点合并处理,由于现场环境较复杂,管道需拐很多个弯,如此一来水泵扬程将会很高,动力消耗也较大。 我们有个同事提出,可以把最初的管道架高一些,然后管道逐步降低,这样水泵扬程就只要超过最初的管道高度就可以了,污水会沿着管道自流过去。请教各位,这个方法有没有人用过?
方案考虑的思路是对的,但管径的选择是非常关键的,管径大小关系到压力损失大小,即扬程的的大小,有软件可计算管损,流速是一定的。当然足够大可大到不用考虑管损,就是高架沟道或PVC/PE排水管自流,那么动力消耗也就小了,我曾遇到的情况是400多m,150方每小时,也是这样处理的,当然要认真进行计算一下综合考虑后定方案,特别是私营业主,动力他是要考虑的。以上不知对你有无帮助
[
本帖最后由 songydn 于 2012-5-5 23:06 编辑 ]
回复
3楼
我们现在的收集池跟处理现场相差150m左右,管道弯头有15个左右,管道是PVC75的。
泵的选型:20m3/h,扬程:15m;
6m3罐体(3.5m高)进水需要时间:20min。
以上数据仅供参考。
回复
4楼
1、笨办法:用高扬程的泵提升,或者用高压的柱塞泵,最大扬程有近1000m的扬程的;
2、用低扬程的泵,建中转站,分级提升;
3、就你和楼上说的方法:直接提升到一定高度后,让其自流;管径很重要。
回复
5楼
非常感谢以上几位的解答,对我很有帮助。
回复
6楼
用螺杆泵,功率大一点的就行。
回复
7楼
这三种方法不错
回复
8楼
200米其实不算是远的。只要你根据水泵流量,算好管径,其实水头损失可以在你的控制范围之内。200米长度的损失估计也就在8m左右的损失。
回复
9楼
显然增加管道长度了,有可能还增加管阻!
回复
10楼
200M其实不用这样,高扬程高水量的泵运行费用一般比较高,增加了成本。
回复
11楼
第三个方法不错
回复