请教一个问题关于桥架(CT)和线槽(MR)
yituorou
yituorou Lv.2
2012年05月04日 19:25:36
只看楼主

本人从事建筑电气工作仅1年半有余,曾经有一次去研究过这个问题,但是之后又忘了。在本院从事电气设计工作的时候,发现不仅仅是我,包括周围的同事,好像已经将桥架和线槽的概念合二为一了。桥架应该是电缆桥架的简称吧,应该是专门用于走电缆的设施。线槽这个概念从字面应该可以得出是用来走电线的设施吧。但是参与了几个工程之后,我发现图纸中类似的装置,全部采用的是桥架,包括其中走的是BV电线的时候。然后我就想请教下,这两个概念像这样混起来,是不是不合适,不合适的话,影响是不是很严重?或者有其他真相?还请各位大师赐教了!

2012年05月04日 20:08:45
2楼
抄一段王常余老先生的论述,有些绕嘴。
桥架通常用于敷设电缆,因此称为电缆桥架。电缆桥架从结构上分主要有梯形式和托盘式两大类;从材料上分有钢制桥架、铝合金桥架和无机耐腐蚀桥架。
梯形式桥架只能敷设电缆,带盖的托盘式桥架亦可用作敷设绝缘导线,因此根据用途,桥架可称为线槽。但不能把桥架、线槽和托盘三个名字并列而提,线槽和桥架仅是同一产品在不同用途时的称呼:托盘是桥架的一个品种,三者是同一事物,不能并列而提。从外形上看,不管梯架式还是托盘式;不管是敷设电缆还是导线,它的外形像一座桥,因此可通称桥架。
.......................。
引自王常余《注册电气工程师自学问答》【如何正确选用桥架?】
回复
yituorou
2012年05月04日 20:12:13
3楼
大概知道了,其实感觉电气设计行业里面很多东西都像这样比较模糊的,这样也可,那样亦可。
回复
kzyvsksn
2012年05月05日 09:30:05
4楼
学习了,以前一直弄不清
回复
红苹果
2012年05月05日 12:41:14
5楼
绝缘导线能直接放桥架上敷设吗?桥架一般都是放电缆。。
回复
whatr
2012年05月05日 13:35:38
6楼


新低规2.0.26~29条,翻译了IEC规范
不提“桥架”这个名词,
[b]“桥架”这个名词本身就是模糊的、不严谨的。
建议大家以后不要用


槽盒、托盘、梯架————这三个是直接从IEC翻译过来的,很清晰规范。

过去把“桥架”翻译为cable tray,tray的英文含义是盘子,托盘。底部是实心的板,与梯架有区别。如此说来,梯架不属于桥架了。


另外,BV线能不能放在梯架里——是个敏感问题,本人有时就把BV线塞梯架里 而不另设槽。

BV线与YJV电缆,铜导体是一样的、裸敷的载流量也几乎一样,就是绝缘等级、外护层差了一些。

从电压等级讲————不宜,电压等级不同不宜放一起
从机械防护讲————死扣规范是“不应”。新低规7.1节一般规定讲“敷设应防止外部机械性损害、应避免动物对布线系统损害”BV线只有1层基本绝缘,防护性能比电缆差很多。
BV线裸放梯架里怎么保证不被老鼠啃?没有办法保证,就有安全隐患。
从施工角度讲————不宜,照明BV线通常先放,后拉动力电缆,一拉就把BV线绝缘弄破了、还不能防老鼠咬。施工单位最懂这个,设计可能没意识到
回复
guoguo12312
2012年05月28日 16:38:02
7楼
楼上版主回答的真好!!,
回复
tffk63
2012年05月28日 18:09:16
8楼
回复
yanglifeng226
2012年05月28日 23:55:56
9楼
敷设在地上 贴墙装的只能叫线槽 挂在顶下面基本就叫他桥架
回复

相关推荐

APP内打开