报警阀组只能放到住宅合用电梯前室管道井了?有别的办法没?
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2012年05月04日 09:36:54
只看楼主

喷规8.0.1条8. 0. 1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。现有一个商住楼98米高度,报警阀组只能放到住宅合用电梯前室管道井了?还有别的办法没?

喷规8.0.1条8. 0. 1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。现有一个商住楼98米高度,报警阀组只能放到住宅合用电梯前室管道井了?还有别的办法没?
免费打赏
pangjiang27
2012年05月04日 09:43:36
2楼
一般的报警阀工作压力1.2MPa
遇到这种情况,我们选择1.6MPa的报警阀,放于地下室,没有问题
回复
枕边游戏
2012年05月04日 10:32:15
3楼
奥 有1.6Ma的报警阀组啊
回复
w-jwei
2012年05月05日 16:50:07
4楼
二楼没有理解楼主的意思,现在不是报警阀没有这么大压力的,是报警后的管道压力不得超过1.2MPA的问题,如果超过了,那报警阀肯定要上移了!!
回复
pangjiang27
2012年05月07日 10:24:13
5楼
如果泵的扬程或是建筑高度+稳压泵扬程 大于 1.2Mpa

湿式报警阀必须上移么?》

我这边苏州,本人见过用1.6MPa的置于水泵房内,通过验收。

弱弱的问一句:为什么规定1.2MPa呢,低压1.6MPa限值有什么不可以的!~
回复
枕边游戏
2012年05月23日 08:53:38
6楼
喷规上规定的是报警阀后管道工作压力不大于1.2Mpa
回复
2008gpszhshl
2012年06月07日 22:22:52
7楼
可以把湿式报警阀放到屋顶上的楼梯间里或者屋顶的其他室内空间里。高区喷淋采用上行下给的供水方式。
回复

相关推荐

APP内打开