二类商住楼商场自动扶梯底部有必要设自动喷淋吗
bcy_xm
bcy_xm Lv.2
2004年04月16日 21:18:56
只看楼主

带地下车库二类商住楼商场(一至三层商场,四至十三层为普通住宅)自动扶梯底部有必要设自动喷淋吗?

带地下车库二类商住楼商场(一至三层商场,四至十三层为普通住宅)自动扶梯底部有必要设自动喷淋吗?
sq996
2004年04月21日 09:43:26
2楼
规范规定要设,但我认为自动扶梯底部的喷淋没有多大用处,因为自动扶梯一般均有防火卷帘分成单独的一个分区,发生火灾时扶梯封闭。
各地消防局要求不一样。一般不强制要求设。
回复
xiaoxiao
2004年04月21日 10:46:19
3楼
当然要设置.不过如果采用特级防火卷帘,可以不设.
回复
lzp0928
2004年05月12日 21:24:49
4楼
规范要求设就设。没有说什么情况下可不设。你设了再来揍热闹。
我的意见是设喷淋可以灭火。防火卷帘在倒塌时才有可能灭火。赞成规范。
回复
bcy_xm
2004年06月10日 12:04:17
5楼
我理解高规7.6.2条指的是建筑高度不超过100米的一类高层建筑,并未提及二类建筑
回复
mygwater
2004年06月25日 12:41:54
6楼
规范规定要设,但我认为自动扶梯底部的喷淋没有多大用处,因为自动扶梯一般均有防火卷帘分成单独的一个分区,发生火灾时扶梯封闭。
各地消防局要求不一样。一般不强制要求设。
我同意这种观点。
回复
1213
2004年06月25日 12:44:26
7楼
我同意这种观点。
回复
bao_feng
2004年06月25日 13:04:19
8楼
北京的大商场,自动扶梯大部大部分没有设,很多都应该属于一类建筑.关键还是看当地消防部门要求.