中危险等级,DN125可以带无限个喷头吗?当然前提是流速、水力计算符合规范!请大家指教!
中危险等级,DN125可以带无限个喷头吗?当然前提是流速、水力计算符合规范!请大家指教!
22楼
不管在什么情况下~DN125的管是不可以带无限个喷头的~看来你是要多加系统立管了~
回复
23楼
TO WAYCOM:自喷系统设计规范2001中是有提到1.3这个保险系数,但那是对有网格、栅板类的通透性吊顶(像娱乐场所、商场等),因为通透性吊顶对水流起到了阻碍的作用,加了1.3的系数后可保证火灾时有足够的水流水压到达被保护的场所或物体。不是这种情况的无须用到1.3
回复
24楼
TO WAYCOM:自喷系统设计规范2001中是有提到1.3这个保险系数,但那是对有网格、栅板类的通透性吊顶(像娱乐场所、商场等),因为通透性吊顶对水流起到了阻碍的作用,加了1.3的系数后可保证火灾时有足够的水流水压到达被保护的场所或物体。不是这种情况的无须用到1.3
回复
25楼
主干管采用DN150,不要超过800
回复
26楼
呵呵,看看教材,自己按节点算出来好象不止是21.3吧
回复
27楼
这样算流量太过简单!
回复
28楼
好好看看规范应该怎么计算的,那样的话就不用设计了。
回复
29楼
1.3是指用网格吊顶的时候乘的系数
回复
30楼
按规范的方法实际算算,就不会沉浸在1.15-1.3的误区了!
回复
31楼
规范+条文不是解释的很清楚吗?
回复