中危险等级,DN125可以带无限个喷头吗?当然前提是流速、水力计算符合规范!请大家指教!

中危险等级,DN125可以带无限个喷头吗?当然前提是流速、水力计算符合规范!请大家指教!
免费打赏
qqter
2004年04月23日 13:41:08
32楼
150还是125,要看计算的压损,按节点法计算有的时候流量是很大的,特别是无吊顶的地方,直立喷头布置受到结构大梁的限制,喷头会很密,这样的话,作用面积内的喷头数很多,流量就会很大,超过30L/S也很正常,如果管网规模比较大,150和125的主管压损差异就值得考虑了。我是150做过,125的也作过,根据情况。
回复
caoqlan
2004年04月24日 11:22:32
33楼
那DN100的可以带多少个喷头呢
回复
waycom
2004年05月10日 19:11:43
34楼
100中危险级64,轻危险级800个!水力允许就行!
回复
shigno
2004年05月11日 01:28:15
35楼
DN125是不是属于非标准管径呢?我们这里全部用DN150的!
回复
wdjzxh
2004年05月11日 08:02:02
36楼
自喷系统中,DN70和DN125的管径基本不用。
回复
lesehan
2004年05月11日 09:22:09
37楼
DN125在施工中用的较少,我这里一般都用DN150代替,若为中危险级,DN150可不超过800个喷头
回复
xiaofeng-h
2004年05月11日 10:52:45
38楼
现在自喷的计算要按逐点计算法才会准确。有估计系数与逐点法结果相差较大。