中危险等级,DN125可以带无限个喷头
waycom
waycom Lv.2
2004年04月16日 17:02:05
只看楼主

中危险等级,DN125可以带无限个喷头吗?当然前提是流速、水力计算符合规范!请大家指教!

中危险等级,DN125可以带无限个喷头吗?当然前提是流速、水力计算符合规范!请大家指教!
免费打赏
waycom
2004年04月20日 16:48:30
12楼
neardespring明白我的意思!无数个喷头只是一个比喻!我明白要控制在800以下,正如hai_说的64-800,现在我认定了中危险级可以用DN125了,还有我想说,中危险级的用水量算出来是21.3L/S,我一般还会乘上1.3的系数!变成27.8L/S了!大家同意否?
回复
hai_
2004年04月20日 16:51:02
13楼
不同意.按要求不是这么算的.这样是估算的.
回复
海啸
2004年04月20日 16:53:34
14楼
是的,一般我主干管采用DN150居多
回复
waycom
2004年04月20日 16:57:30
15楼
1.3又不是我编的!
回复
waycom
2004年04月20日 16:58:39
16楼
NBYJW1978您是哪的?我这边好多都是150的!我就看不过眼!
回复
waycom
2004年04月20日 17:02:30
17楼
理论用水量必须乘以一个系数,一般取1.15-1.3,即设计用水量为理论用水量的倍!这句话不是我编的,我抄书的!
回复
1969yfj
2004年04月20日 17:03:59
18楼
1.3就是编的! 老黄历了
回复
waycom
2004年04月20日 17:13:28
19楼
那应该就是按作用面积内的喷水强度算出来就是了吗?太少了!
回复
321a
2004年04月20日 19:00:54
20楼
按作用面积内的喷水强度算出来就是了
回复
飞鱼
2004年04月20日 19:11:52
21楼
用水量现在应该用逐点法计算了,什么1.3还是1.2的系数都是旧规范了……

嘿嘿,当然愿意用旧规范大致估算一下也不会有人说你,但拿到台面上时还是不要提到的好