中危险等级,DN125可以带无限个喷头吗?当然前提是流速、水力计算符合规范!请大家指教!
中危险等级,DN125可以带无限个喷头吗?当然前提是流速、水力计算符合规范!请大家指教!
2楼
楼上的,说清楚是中危险I级还是II级
回复
3楼
中Ⅰ也好,中Ⅱ也好,只要不是严重危险等级和仓库就是了!
回复
4楼
规范上可没有这么说吧!搞设计最主要的就是遵循规范!我记得规范上可说了每根立管上所接的喷头数最多不可超过800个呀?怎么能说是无限多呢?
回复
5楼
规范上明确:
在中危险等级的情况下:喷淋支管和喷淋管控制的喷头数
回复
6楼
楼住的意思,可能是这样:实际发生火灾的次数按有限个定(一次),在该火灾出事地点按中危计,按规范得出相应的作用面积(有限面积不大于160m2)以及设计流量。可以得到最大流量约是21.3L/s(160×8÷60)。按照该流量可得DN125管径。楼住可能想不管多少个喷头,最大的出流量是一定的,是不是认为可以有无限多个喷头?其实上面同行已说明了最大喷头数,如果问为什么有此喷头数,主要还是保证系统的稳定可靠和管道的水力性能。
回复
7楼
有无限个么?一个湿式报警阀也不过800,而且你这个计算的是最小流量(21.3L/s),按照规范的特征系数法,流量不可能只有那么点,建议还是放到DN150
回复
8楼
楼上的,你应该看到楼主已经说明了是中危级,按中危Ⅱ级计算,的确是DN125够用。如有疑义,请给出计算过程。
回复
9楼
就算流量Q=30L/s,DN125的管径也能满足流速的要求.但是在哪里好象见到DN125只能带128个喷头的说法.
回复
10楼
以前的要求
回复
11楼
现在的要求是算出来DN125 足够,64~800间的干管都用DN125?
回复