对于星三角启动的电机的接触器与热继电器,大家是怎么选的?网上有不同的说法。一些是根据理论值1/根号3来选择;一些是直接按照功率算出电流选择;一些是稍微比算出的电流小一个等级来选择。各位老大来说说你们是怎么选择的
对于星三角启动的电机的接触器与热继电器,大家是怎么选的?网上有不同的说法。
一些是根据理论值1/根号3来选择;
一些是直接按照功率算出电流选择;
一些是稍微比算出的电流小一个等级来选择。
各位老大来说说你们是怎么选择的
22楼
多交流
回复
23楼
1、看样本配合表。
2、计算,三角形接法,相电流为线电流的根号三分之一。
热继电器应按最大,也就是星形接法配。此时相电流等于线电流。
回复
24楼
一般星三角回路(非消防用)接触器选型:
角形运行接触器电流为额定电流的1/1.732倍,即:0.58×In;
星形启动接触器电流为而定电流的1/3倍,即:0.33In;
消防用星三角回路接触器及热继选型不是按照回路电流计算的选用的,一般比按照电流计算出来的大很多,请参考标准图集10D303-3的选型表。
最近刚巧碰到一消防控制星三角选型,现场监理提出了一些观点,值得借鉴,不足之处,望大虾指正!
回复
25楼
这个工业与民用配电手册上有专门讲大慈大悲
回复
26楼
如接主回路(接触器上侧)按额定电流选择热元件,如接到负荷侧(接触器下侧)按额定电流的0.58选择热元件。
回复
27楼
热元件安装位置很关键,选择不好有可能过载烧电机。
回复
28楼
路过,学习了
回复