对于星三角启动的电机的接触器与热继电器,大家是怎么选的?网上有不同的说法。一些是根据理论值1/根号3来选择;一些是直接按照功率算出电流选择;一些是稍微比算出的电流小一个等级来选择。各位老大来说说你们是怎么选择的
对于星三角启动的电机的接触器与热继电器,大家是怎么选的?网上有不同的说法。
一些是根据理论值1/根号3来选择;
一些是直接按照功率算出电流选择;
一些是稍微比算出的电流小一个等级来选择。
各位老大来说说你们是怎么选择的
2楼
这个问题没人会吗????
回复
3楼
看你是接到什么回路,主回路热元件选等于电流的元件、如接到次回路选一半的电流;
看你的热元件放到什么位置
回复
4楼
比如说,37kw的电机电流67A,则接到主回路是67A的热元件(56-78A我这是打个比方);如接到次回路则选67A的一半,因我不知道是什么型号的电机,电流也不好说
回复
5楼
一半的电流是根号3的倒数(0.707)(不好意思我不会打根号)
回复
6楼
你不会还是考大家啊
回复
7楼
根号3的倒数约为0.5773672;不是0.707
软键盘上有 √
回复
8楼
不好意思,这个我也不会,我是来捧您场的,不过我会努力的,争取以后能回答上来您的问题,嘿嘿
回复
9楼
星型接法的电流为三角形接法电流的一半。
回复
10楼
比如:37KW的电机,假定电流为74A,接触器选择:三角接法的两个选择为74/0.58,另一个星接的选用74/0.33
回复
11楼
我比较喜欢三个接触器额定电流全部按照△接法的电流选用,
这样不错,接触器不容易烧坏,寿命长。
回复