请教人防设计通风问题
allor
allor Lv.3
2012年05月03日 13:44:40
来自于通风排烟
只看楼主

现有一个地下室人防工程,有设计院有如下意见:1. 本项目有条件采用自然采光通风,所以必须有自然通风我们是甲方,不想采用自然通风和采光,而设计院坚持要用通风采光窗。现在问题是根据人防设计规范第5.5.1条,并没有强制要求采用自然通风啊,只是在条件合适的情况下,优先采用自然通风啊。那位高手给点意见?

现有一个地下室人防工程,有设计院有如下意见:
1. 本项目有条件采用自然采光通风,所以必须有自然通风

我们是甲方,不想采用自然通风和采光,而设计院坚持要用通风采光窗。
现在问题是根据人防设计规范第5.5.1条,并没有强制要求采用自然通风啊,只是在条件合适的情况下,优先采用自然通风啊。

那位高手给点意见?
免费打赏
瑞瑞
2012年05月04日 11:38:42
2楼
设计院的思路没有错,只要能实现平战转换,自然通风是首选;楼主你不想用,要说出合情合理的解释来,若能说明原因一、二、三,你的说法能站得住脚,设计院属于服务性质的,他们应该替甲方考虑。
回复
maizihan
2012年05月06日 19:57:29
3楼
算一下经济帐,看看是那个的工程造价高呢?是临战封堵构件的造价还是一次性的现浇混凝土造价高