水泵难启动是否与水源压力有关
zhn1979
zhn1979 Lv.2
2006年11月01日 16:45:33
只看楼主

路过的各位高手: 有一喷林供水系统,甲方提供的水源有3公斤压力,我安装的是一台55千瓦-110方/时的消防泵,但现在水泵非常难启动,有时候启动后经常跳闸,软启动装置应该是合适的 ,不知这是否与水源压力有关,请教各位了,谢谢!

路过的各位高手:
有一喷林供水系统,甲方提供的水源有3公斤压力,我安装的是一台55千瓦-110方/时的消防泵,但现在水泵非常难启动,有时候启动后经常跳闸,软启动装置应该是合适的 ,不知这是否与水源压力有关,请教各位了,谢谢!
免费打赏
weiyongjun060518
2006年11月01日 20:21:57
2楼
应该是电气方面的问题,是不是电缆小了或是开关小了
是不是水泵漏电?
一般消防泵都是自灌式启动的,不知道你的实际情况,水源3公斤压力?不知道是什么水源
回复
weiyongjun060518
2006年11月01日 20:22:51
3楼
是不是水泵自身的问题,相线接的对不对,都有可能跳闸
怎么发的帖子老是看不到啊,这几天郁闷死了。。。。
回复
w2002wlx
2006年11月01日 21:59:02
4楼
应该和搞电器设计的工程师商讨一下,因为跳闸现象让人感觉还是电方面的问;另外你自己水泵选型对吗?
回复
ah-wangjun
2006年11月02日 10:01:48
5楼
不知道你怎么启动的喷淋泵,系统出水采用的什么方式,如果没有,水泵闷打跳闸就不奇怪了。
回复
css207
2006年11月02日 12:50:03
6楼

是啊,3公斤太大了,什么水源?
回复
萝卜花园
2006年11月02日 21:38:50
7楼
先把电机与水泵分离开,盘一盘水泵是否轻,如不轻则有可能是水泵有问题,应该检修加油;反之考虑电机是否有问题;再则起泵时操作是否正确。
回复
ldl4101026
2006年11月03日 10:42:32
8楼
楼主没说清楚,水源和水泵是什么关系,看楼主的说法好象是串联在一起,55千瓦-110方/时的消防泵扬程应该比较大,水泵在起泵、运行时在低扬程大流量状态下电流很大,容易跳闸
回复
zhangweijia
2006年11月03日 16:55:33
9楼
先分清是电气原因还是设备原因......再处理....可来电....010-86358895....我帮你分析.....
回复
zhn1979
2006年11月09日 18:17:29
10楼
感谢各位朋友的 解答,这台泵安装好后,就很难启动,有一次启动后 运转了半小时 ,软启动柜里的时间继电器自动跳落,阁一天后再启动,把机械密封还催了,只好返厂维修,一个月后再次安装好后 ,还是难以启动,似乎总鳖的劲,因此我才考虑是否跟水源的3公斤压力有关,也有朋友 说可能是水泵匹配不对,因为我不是搞这个专业的,只能看到一些表面的现象,目前这台水泵只能搁浅,在旁边重新安装了一台管道泵,是22千瓦的,系统现在已能正常使用,只是这台泵闲置在那里,可惜了!
有机会将这个系统的详细配置传上来,以供众家朋友详考,此以诚挚的谢意!
回复

相关推荐