新手请问高层自动喷淋是否每层都设置减压孔板?
cool3155
cool3155 Lv.2
2004年04月16日 00:28:39
只看楼主

新手请问高层自动喷淋是否每层都设置减压孔板?根据规范要求要保持压力在0.4MP,所以要设置减压孔板减压,请问是否这样理解.该设置在什么地方?

新手请问高层自动喷淋是否每层都设置减压孔板?根据规范要求要保持压力在0.4MP,所以要设置减压孔板减压,请问是否这样理解.该设置在什么地方?
伯大哥
2004年04月16日 12:45:55
2楼
设在喷水压力超过0.4MPa的管道上;设置方法可按《自动喷水灭火系统设计规范》9.3.1。
回复
shijinghua
2004年04月16日 19:48:32
3楼
0.4mpa??
回复
sq996
2004年04月21日 09:48:28
4楼
你可以计算一下系统的总压力,如果每层系统不大,那么在压力超过0.4MPA楼层设,一般顶层能满足要求。
如果系统较大,可以将系统分成若干段,以利减压。
减压阀设于信号阀前端。
回复
xiaoxiao
2004年04月21日 10:43:58
5楼
你可以设置在水流指示器后。
回复
老科
2004年04月21日 15:31:41
6楼
设在信号阀前。
一般减压孔板满足不了要求,还要设节流管。
回复
dsoft
2004年04月25日 01:46:44
7楼
设减压节流孔板或减压阀,楼上的,减压孔板好像就是通过减小管径来工作的吧?
回复
zms4321
2004年04月25日 03:35:55
8楼
应根据每层水压情况,具体对待。
回复
wangfei
2004年04月25日 20:07:06
9楼
是0.4吗????????????
回复
zyzy686
2008年06月06日 19:18:15
10楼
两层压力是0.48PMa,减压孔板是否设在一层水流指示器后?
回复

相关推荐

APP内打开