新手请问高层自动喷淋是否每层都设置减压孔板?根据规范要求要保持压力在0.4MP,所以要设置减压孔板减压,请问是否这样理解.该设置在什么地方?
新手请问高层自动喷淋是否每层都设置减压孔板?根据规范要求要保持压力在0.4MP,所以要设置减压孔板减压,请问是否这样理解.该设置在什么地方?
2楼
设在喷水压力超过0.4MPa的管道上;设置方法可按《自动喷水灭火系统设计规范》9.3.1。
回复
3楼
0.4mpa??
回复
4楼
你可以计算一下系统的总压力,如果每层系统不大,那么在压力超过0.4MPA楼层设,一般顶层能满足要求。
如果系统较大,可以将系统分成若干段,以利减压。
减压阀设于信号阀前端。
回复
5楼
你可以设置在水流指示器后。
回复
6楼
设在信号阀前。
一般减压孔板满足不了要求,还要设节流管。
回复
7楼
设减压节流孔板或减压阀,楼上的,减压孔板好像就是通过减小管径来工作的吧?
回复
8楼
应根据每层水压情况,具体对待。
回复
9楼
是0.4吗????????????
回复
10楼
两层压力是0.48PMa,减压孔板是否设在一层水流指示器后?
回复