【请教】在工地上看到两个基础,请教各位大大指点指点
建南春
建南春 Lv.2
2012年05月03日 09:44:32
来自于工地图片
只看楼主

项目:南通通州安置房 都为5+1多层框架结构,但是基础却不怎么同,请教各位大大同样的土层环境几乎类型的户型,为啥弄两个基础,这两个基础有什么区别和联系?谢谢了~

项目:南通通州安置房 都为5+1多层框架结构,但是基础却不怎么同,请教各位大大同样的土层环境几乎类型的户型,为啥弄两个基础,这两个基础有什么区别和联系?谢谢了~
免费打赏
hxjlsgdr
2012年05月08日 10:41:51
32楼
如果上部和地质情况是一样的话,采用筏板基础的人肯定是新人,在基础设计中,把基础都合并在一起了,没有发现这是有问题的,其实可以通过我们认为调整的
回复
ianzie
2012年05月08日 16:10:05
33楼
明显是施工质量有问题,-0。05以下的柱的砼保护层是要加厚的,以上照片没有按图施工,不合格!!
回复
anrec
2012年05月08日 16:17:58
34楼

支持!同意!
回复
hhzzjfwx
2012年05月08日 17:11:26
35楼
同意9楼,柱下独立基础几乎做满了没什么意思。
其实都不如把条基做通,直接到基础。
回复
huaying1639
2012年05月08日 17:20:10
36楼
就是一道圈梁呀,没什么可以看到。最好是圈梁与地梁连在一起可以的。设计师可能没有考虑,太过死板
回复
ygscon
2012年05月08日 21:02:01
37楼
一个独立柱基础一个筏板基础吧,可能是独立柱基础设计出来面积过大了,相邻柱基础间几乎没用间距索性就连成一体了吧,做成连续梁的筏板基础,如果间距足够的话也可以分开设置吧,再有再看看沉降啊,承载力什么的是不是有下卧层等都有可能导致结构形式不同
回复
yixiaoxiaosheng
2012年05月08日 21:04:17
38楼

赞成这位仁兄所言,从图片上看,基础上的梁是作为拉梁出现,而非条形基础(没有见过条形基础悬空,下面在做一层筏板的),同样也不是柱下交叉梁基础,两种基础分别是筏板基础和独立基础,之所以不同是因为两者地基承载力或则结构布置稍有不同,因为独立基础从图片看也已经接近重合了,拉梁本身是用与基础埋深比较大的时候,作为一种柱的侧向支撑出现的,本图中距离基础顶这么小,不知道是什么原因。
回复
luohouqi1316
2012年05月08日 21:16:08
39楼
这种设计水平,不做评价,一般不设计成图中所示的,在基础上很近的地方设基础梁,形成超短柱。第一张图中为平板式筏型基础,可不用设上层基础梁,将一层墙砌在基础底板上,经济、安全的多,与第二张图比较可能用钢多一点,但基础整体性能好得多。第二张为柱下独立基础,宜将基础梁降至基础顶面整体拉结更合适。这么大的独立基础不如做成筏形的!
回复
gz1106
2012年05月08日 22:56:24
40楼
回复
huangjybj
2012年05月09日 05:56:54
41楼
2个人设计的,不同风格吧,短柱不好。
回复

相关推荐

APP内打开