项目:南通通州安置房 都为5+1多层框架结构,但是基础却不怎么同,请教各位大大同样的土层环境几乎类型的户型,为啥弄两个基础,这两个基础有什么区别和联系?谢谢了~
项目:南通通州安置房 都为5+1多层框架结构,但是基础却不怎么同,请教各位大大同样的土层环境几乎类型的户型,为啥弄两个基础,这两个基础有什么区别和联系?谢谢了~
42楼
看你图片不是很清楚啊,怎么两个基础了?我怎么看着全像是独立基础啊,只不过有两个独基比较大做联合基础了,联合基础里面含有一道暗梁,上面的梁就是普通的地拉梁。呵呵,不知道我猜的对不对。短柱问题的话在底下影响不会很大,这个5层框架算基础时候也不计算抗震。
回复
43楼
同意9楼的看法、、、
回复
44楼
粗看了下,这两个基础基本上为浅基础中的独立基础,只不过柱子比较密,局部有几个为多柱独立基础。该图有一个特点,就是基础梁底标高和基础底面不一致,这样的优点是底层墙体的荷载均能通过地梁顺利传递至独立基础上,从受力上较清晰,但是这样会导致基础面上框架柱形成短柱,不利于抗震设计,另外独立基础两个方向上都设拉梁,有利于调节不均匀沉降及抗震整体性,个人建议地梁设计时标高下降至基础面,受力更合理。
回复
45楼
两个人设计的,当然不一样
回复
46楼
不明白啊,一起等高手解答吧
回复
47楼
9#说的有道理,B类基础做成筏板的就完美了,主要是方便施工,觉得A B累的承载力差不多。
回复
48楼
个人觉得,两个都应该做成伐板基础,用基础连梁代替地框梁,梁钢筋可减少,施工也方便,不用做梁底模。
第2个独立基础感觉基础厚度太薄了,如果柱荷载大的话,有被“杀穿”的可能。
回复
49楼
我怎么觉得结构形式都不一样,一个很像内框架的混合结构,一个是底框
回复
50楼
第一个很有可能是条形基础做的很大,具体要看一下图纸才知道
回复
51楼
也进来看看,学习下
回复