项目:南通通州安置房 都为5+1多层框架结构,但是基础却不怎么同,请教各位大大同样的土层环境几乎类型的户型,为啥弄两个基础,这两个基础有什么区别和联系?谢谢了~
项目:南通通州安置房 都为5+1多层框架结构,但是基础却不怎么同,请教各位大大同样的土层环境几乎类型的户型,为啥弄两个基础,这两个基础有什么区别和联系?谢谢了~
22楼
两种基础均可,更倾向A系列基础,整体性好。我认为可以不做基础梁,可以将基础梁做在基础内,这样就更好。。。
回复
23楼
回复看下 ..................
回复
24楼
独立柱加承台梁???
回复
25楼
不管是十字形条基还是独基,都属于扩展柔性基础,本质上是一样的,独基加了拉梁,整体性也还可以。估计是两个楼的承载力不太一样,或者是一个楼的柱子比较密,做独基宜碰到一起。但独基上拉梁离基础太近不合适,形成了短柱。估计设计者是把拉梁顶设在了地面附近,但基础又埋得的较浅,设计者没有考虑二者的距离,按经验做法做了。应该把拉梁适当下降,与基础浇到一起。
回复
26楼
地梁为什么不与独基统一标高。这样也更省事啊
回复
27楼
看起来,一个是筏板基础,一个是独立基础,并且独立基础之间也没多大缝隙,说明地基承载力估计不是太大,我想筏板那边是不是地质情况还更差一点呢?或是上面的荷载更大,又或是柱间距较小,独立基础排不开,直接连在一起了!
回复
28楼
基础形式的不同主要取决于地基承载力的大小,前者地基承载力小一些,所以做成筏板基础,后者地基承载力高一些,所以做成独立基础。但是后者设计显然不合理,两个基础几乎连在一起了,不如做成住下条形基础,这是设计人概念的问题。
回复
29楼
地梁与基础离的这么近,是有点问题?
回复
30楼
不同人设计的吧,一般同一个人设计,很少在同一工程中,用多种基础,除非地质相差很大
回复