请教:应急照明的灯具接在楼层配电箱里的一个专用回路,要求统一控制(白天关掉,晚上点亮,火灾也要点亮) 每个灯具没有开关最好是利用出线回路的断路器控制怎么接线?
请教:应急照明的灯具接在楼层配电箱里的一个专用回路,要求统一控制(白天关掉,晚上点亮,火灾也要点亮)
每个灯具没有开关
最好是利用出线回路的断路器控制
怎么接线?
2楼
利用出线断路器实行集中控制不太容易实现火灾点亮,因为断路器只能带分励脱扣,没有分励合闸的,呵呵。断路器后增加1只接触器不就好了,开断都由接触器控制
回复
3楼
如果是带蓄电池的,用单极断路器,切断火线,给灯一根充电用的火线,不要切断。就可以了阿,这就是传说中的三线制。可以实现楼主说的要求。
如果是普通灯,那你的箱子要双电源,加一个总双投开关就可以了,加一根强切线到开关,火灾时强制点亮就行了。平时两根火线的单极断路器都不关的,控制开关最好。
好像双电源箱不能随便打开的,所以用双投开关。
回复
4楼
在酒店走廊,餐厅等场所经常这么做接触器平时开关,火灾时强起
回复
5楼
这个图……画得好难懂……
回复
6楼
如果单加一根火线
不经断路器
会不会有问题
比如这跟线没有保护
回复
7楼
另加的单根火线是要断路器的,4楼老兄的图很深奥,容易让人误会。呵呵
回复
8楼
恩,这种情况的确可以利用第二回路来应急启动,因为本来就是统一控制的
回复