请教建筑防火上面的一个问题
ldsx_18
ldsx_18 Lv.2
2006年11月01日 10:27:03
只看楼主

规范7.2.8条规定 二级耐火等级的丁戊类厂房的柱梁均可采用无保护层的金属结构,但使用甲,乙,丙类液体或可燃气体的部位,应采取防火保护措施。我对这条规范有几点不明白的地方:1,耐火等级不是根据建筑物的材料的耐火极限定的吗?比如一般的钢筋混凝土结构,如果梁,柱,板满足一级耐火极限的要求(一般都能满足)就可以定为一级耐火等级,那么无保护层的钢结构的耐火时间一般也只为0.25小时,所以他说的二级耐火等级的厂房,就觉得有点糊涂啦 (感觉先定为二级,然后说他的承重结构为无保护层的钢结构,但是承重结构又不满足耐火极限的要求,感觉矛盾)2,轻钢结构的厂房如果不刷防火涂料一般为几级耐火等级,一般要多大设置一个防火分区,如果要达到二级耐火等级,防火涂料一般刷多厚?即便满足2级耐火等级的要求面积最大只能达到2500平米,往往连跨厂房还超过2500,该采取什么措施满足规范的要求。

规范7.2.8条规定 二级耐火等级的丁戊类厂房的柱梁均可采用无保护层的金属结构,但使用甲,乙,丙类液体或可燃气体的部位,应采取防火保护措施。
我对这条规范有几点不明白的地方:1,耐火等级不是根据建筑物的材料的耐火极限定的吗?比如一般的钢筋混凝土结构,如果梁,柱,板满足一级耐火极限的要求(一般都能满足)就可以定为一级耐火等级,那么无保护层的钢结构的耐火时间一般也只为0.25小时,所以他说的二级耐火等级的厂房,就觉得有点糊涂啦 (感觉先定为二级,然后说他的承重结构为无保护层的钢结构,但是承重结构又不满足耐火极限的要求,感觉矛盾)2,轻钢结构的厂房如果不刷防火涂料一般为几级耐火等级,一般要多大设置一个防火分区,如果要达到二级耐火等级,防火涂料一般刷多厚?即便满足2级耐火等级的要求面积最大只能达到2500平米,往往连跨厂房还超过2500,该采取什么措施满足规范的要求。
补充:2.0.3承重结构为非燃烧体的工业建筑(甲,乙类库房和高层库房除外)其承重外墙为非燃烧体时,其耐火极限为可降低为0.25小时。 是不是可以理解为无保护层的钢结构的厂房的耐火等级为二级。
免费打赏
sujie-790701
2006年11月05日 15:22:25
2楼
耐火等级看表格,耐火等级决定建筑材料的耐火性能
例:先确定建筑为二级耐火等级的厂房,再查看构件的耐火时间
回复
sujie-790701
2006年11月05日 15:27:48
3楼
轻钢结构的厂房
先确定厂房的耐火等级,再确定是否刷防火涂料,
防火涂料的厚度在设计中可不写,但应写达到几级耐火等级
回复
didida_sunyj
2006年11月08日 19:21:44
4楼
我也有这方面的疑惑
回复
ldsx_18
2006年11月15日 09:29:28
5楼
2.0.3承重结构为非燃烧体的工业建筑(甲,乙类库房和高层库房除外)其承重外墙为非燃烧体时,其耐火极限为可降低为0.25小时。 是不是可以理解为生产类别为丁,戊类的厂房当其承重结构为无保护层的钢结构时 其耐火等级为二级。
回复
wwendy
2006年11月15日 11:00:42
6楼
定耐火等级要根据建筑的性质,特别重要的通常为一级,从而要求建筑构件必须达到一级要求。通常的建筑都可定为二级。新的防火规范里规定了如何定耐火等级。
丁,戊类厂房轻钢结构可以不刷防火涂料。
屋顶承重构件我理解为钢檩条。一般檩条不用刷防火涂料。
2500不知道你哪来的数字,防火要求按厂房的防火分区要求,防火分区间用防火墙分隔,整个厂房可以做的很大。
2500是民用建筑的防火分区面积,而且用防火墙分隔也可做的很大。
2。0。3条我理解就是针对钢结构的,因为钢板外墙达不到规范二级的要求,所以放宽。
回复
ldsx_18
2006年11月15日 11:23:30
7楼
是的 ,前面的2500是我理解错了,按民用建筑说的,应该按工业厂房的考虑,那么现在可以这么理解:丁,戊类厂房,钢结构,单层,不刷防火涂料,其耐火等级为二级,防火分区的面积不限。
回复
ldsx_18
2006年11月15日 11:30:11
8楼
如果超市或者商场的主体结构为钢结构,那么如果要达到二级的耐火等级那么只有刷防火涂料啦,是吗?即便是单层的钢结构做的那种大面积的小商品的批发市场,(如果想使其耐火等级按二级考虑)也必须刷防火涂料是吗?防火涂料的价格时不时比较昂贵啊?
回复