消防水池与水泵
mxm1970
mxm1970 Lv.2
2004年04月14日 10:55:12
只看楼主

厂区加生活区无市政管网。消防水池储存室内外消火栓用水量共250立方米。可我不明白消防水泵怎么选?流量是室内外叠加还是考虑一个大的来选呢?再有和生活用水合用一套泵还是单独设比较好?整个厂区消防管网需要环起来吗?哪位大侠请指点一二!

厂区加生活区无市政管网。消防水池储存室内外消火栓用水量共250立方米。可我不明白消防水泵怎么选?流量是室内外叠加还是考虑一个大的来选呢?再有和生活用水合用一套泵还是单独设比较好?整个厂区消防管网需要环起来吗?哪位大侠请指点一二!
免费打赏
dujuan
2004年05月02日 16:49:10
22楼
厂区加生活区无市政管网。消防水池应储存室内外消火栓用水量和生活水量。消防水池只能能保护150m,可不设室外消火栓,室外消防用水直接从水池取。只需设室内消防泵和生活泵。