约24米高的采暖立管是否可用PPR管材,做伸缩节
qinyu
qinyu Lv.3
2006年10月31日 08:52:40
来自于采暖供热
只看楼主

应注意些什么,请指教

应注意些什么,请指教
免费打赏
somebody665
2006年10月31日 12:06:21
2楼
应注意:
1、管道支架的设置间距,伸缩节安装两端的固定。

2、能利用自然补偿,尽可能利用自然补偿。
回复
shigu
2006年10月31日 16:39:08
3楼
明装?
建议不要使用。
回复
nihonghui
2006年10月31日 18:12:33
4楼
建议不要明装PPR管做采暖管道,你到施工现场看看有个明装PPR采暖管的照片,变形很厉害
回复
xiaofengwork
2006年10月31日 19:56:40
5楼
楼上说得有理,塑料管明设变形严重,连给水管道都变形,何况采暖,而且塑料管只会变长,不会随温度而冷缩
回复
zhuzgwxm
2006年11月01日 10:42:44
6楼
绝对不能用PPR管,生活热水用PPR变形都不好处理,何况采暖,建议还是用热镀锌钢管吧
回复
bluespring
2006年11月01日 11:13:40
7楼
还是不要用了吧,用钢管也很省事的
回复
sjzlxb
2006年11月01日 14:09:54
8楼
供水温度多少啊?建议不要使用ppr,ppr使用温度才70摄氏度。即使使用温度可用热伸长量也太大
技术措施上立管用镀锌钢管
回复
guangwei67127@co163
2006年11月02日 13:05:00
9楼
我家装修用的全是PPR,怎么办啊,还有一部分埋地里了,不会什么事吧
回复
qinyu
2006年11月02日 14:52:00
10楼
不是明装,在管道井内,强度够不够?