求助!单相电压偏高,请帮下忙1
dzkd_zt
Lv.3
2006年10月30日 17:20:58
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
本小区线路突然出现单相负荷偏高的现象,请大家帮忙分析下怎么回事?
本小区线路突然出现单相负荷偏高的现象,请大家帮忙分析下怎么回事?
免费打赏
dzkd_zt
2006年10月30日 17:21:39
2楼
急啊!
回复
zhangyj-1
2006年10月30日 18:55:57
3楼
其他两相是否正常,如不正常可能是供电的零线断了。
回复
cmf1981
2006年10月30日 20:04:07
4楼
可能是接线的时候某一相接的负荷过多,三相不平衡引起的吧?建议把负荷尽量均匀的分配在三相上
回复
14571657
2006年10月30日 21:09:13
5楼
三相不平衡
回复
dzkd_zt
2006年11月06日 16:52:14
6楼
结果是工人在接线的时候零线和地线接反了,晕死
回复
相关推荐
请教整流变压阀侧绕组的最低相电压问题
供配电技术
2017-07-04 16:45:51
三个单相电压互感器星形接线的辅助二次回路电压
供配电技术
2017-06-14 21:45:22
已知母线标称电压,如何求矢量相电压?
输变电工程
2017-03-14 11:29:59
对于三相电压为460V的系统,怎么做到单相220V?
供配电技术
2016-12-01 14:10:27
三相电压不平衡的区别方法和解决办法
供配电技术
2016-10-19 11:02:30
为什么 三相负载不平衡时,N线断裂会造成各相电压不平衡,负载小的相电压升高,负...
供配电技术
2016-08-31 10:07:13
请问这是什么原因造成的?相电压正常,线电压两相正常,一相升高?
供配电技术
2016-08-15 10:46:58
一台变压器三相电压不平衡是怎么回事?
供配电技术
2016-08-11 23:25:49
630kw发电机控制屏上移相电压偏高
电站工程
2016-03-16 09:54:47
请教整流变压器二次绕组的最低相电压计算
供配电技术
2016-03-15 19:57:17
2个10/0.1KV单相电压互感器接成V/V形 各相电压间都是100V吗
输变电工程
2016-03-08 13:03:18
高压系统的相电压是多少,又是什么意义
供配电技术
2016-01-22 10:43:17
10KV中置柜PT柜2次侧相电压不平衡,消谐器发热原因,求回复
供配电技术
2015-08-29 16:29:20
三相电压不对称时谐波与基波有功、无功电流的精确检测方法研究
供配电技术
2015-08-27 17:12:00
10KV中置柜PT柜2次侧相电压不平衡,消谐器发热原因
供配电技术
2015-08-24 20:14:39
三相电压不平衡的区分判断方法
供配电技术
2015-07-11 09:16:00
浅谈三相电压不平衡的区分判断方法
供配电技术
2015-06-17 14:12:00
关于10KV变380V三角变压器中,B相电压为零的问题
供配电技术
2015-05-12 10:45:46
关于相电压线电压的问题
供配电技术
2015-05-11 21:57:06
变压器中性点绝缘等级低于相电压的系统中,断路器的分合闸操作不同期时间宜小于10ms
注册电气工程师
2015-02-12 10:53:28
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开