郑州的一个工程,共21层。1-2层是商场(单层面积1800平米),3-21层是内廊式住宅,住宅以标准间居多。建筑专业定义该工程为“某某公寓”。 1.这个工程的3-21层用不用设自动喷淋?或者只在走道设?(我们总工的意见是走道和户内都要设) 2.消火栓立管走户内合适不?(管道井不能保证两股水注,走在走道内不美观而且影响通行。 请各位大虾不吝赐教,不胜感激!
郑州的一个工程,共21层。1-2层是商场(单层面积1800平米),3-21层是内廊式住宅,住宅以标准间居多。建筑专业定义该工程为“某某公寓”。
1.这个工程的3-21层用不用设自动喷淋?或者只在走道设?(我们总工的意见是走道和户内都要设)
2.消火栓立管走户内合适不?(管道井不能保证两股水注,走在走道内不美观而且影响通行。
请各位大虾不吝赐教,不胜感激!
2楼
自己顶下
回复
3楼
建筑上也是打檫边球!
回复
4楼
消火栓立管不能设置户内。见住宅建筑规范。
回复
5楼
1、设置!
2、不可以走户内。
消火栓立管可以设置在管井,要是没地方了,就设置于公共空间隐蔽处,顶板下走横支管(和喷淋干管一起安装于吊顶内)
回复
6楼
谁见过消火栓立管装在人家家里的,发个图上来看看,我想见识一下!
回复
7楼
人家建筑上说不能按住宅的标准去做的!
回复
8楼
首先这楼应该定义为是二类高层的商住楼吧,那么就按二类高层的要求做自喷啊
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
至于消火拴,我想请问,哪条规范说不能走户内?(我是真不知道,求教于各位)
回复
9楼
应该是一类高层,超50米了。不能走户内是《住宅建筑规范上》要求的。
回复
10楼
只在走道设
回复
11楼
规范是这么说的:
8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。
只是说不应,没说不能啊,我觉得可以走户内
回复