自动喷淋储备的初期用水时间是否为10分钟?
jzsjy666
jzsjy666 Lv.2
2004年04月12日 13:13:26
只看楼主

自动喷淋储备的初期用水时间是否为10分钟?规范好象没提这个问题,消防的就是10分钟!

自动喷淋储备的初期用水时间是否为10分钟?规范好象没提这个问题,消防的就是10分钟!
免费打赏
伯大哥
2004年04月12日 13:30:42
2楼
是的;但是在考虑建筑的实际困难,高位水箱可以不大于12m3或18m3。
回复
mxw97131
2004年04月12日 14:17:18
3楼
初期用水就是屋顶水箱的水量吗?那就是十分钟的
回复
airwwj
2004年04月12日 20:24:21
4楼
考虑水箱的话就是十分钟的
回复
jzsjy666
2004年04月13日 22:37:30
5楼
问题是屋顶水箱是与生活用水还有自喷合在一起的!
这样合适吗?
回复
pumpkin136
2004年04月14日 23:10:05
6楼
规范提了呀,消防包括消火栓和喷淋
回复
siminece
2004年04月15日 08:51:50
7楼
屋顶水箱是与生活用水还有自喷合在一起时,应保证消防储备用水不被动用的措施!
回复
cn
2004年04月15日 17:23:18
8楼


自动喷淋高位水箱储备的初期用水时间是为10分钟,自动喷淋室外消防水池的用水时间是为60分钟,压力罐又是另一回事.
回复
jzsjy666
2004年04月15日 19:19:06
9楼
同意楼上的说法
回复
rockfan
2004年04月15日 20:34:03
10楼
现在屋顶高位生活水箱和消防水箱要分开设了,没办法呀,本来做水箱就麻烦,现在又要分开设。
回复
wyw1860
2004年04月16日 08:43:24
11楼
pumpkin136 ,规范哪里提到了?