自动喷淋储备的初期用水时间是否为10分钟?规范好象没提这个问题,消防的就是10分钟!
自动喷淋储备的初期用水时间是否为10分钟?规范好象没提这个问题,消防的就是10分钟!
2楼
是的;但是在考虑建筑的实际困难,高位水箱可以不大于12m3或18m3。
回复
3楼
初期用水就是屋顶水箱的水量吗?那就是十分钟的
回复
4楼
考虑水箱的话就是十分钟的
回复
5楼
问题是屋顶水箱是与生活用水还有自喷合在一起的!
这样合适吗?
回复
6楼
规范提了呀,消防包括消火栓和喷淋
回复
7楼
屋顶水箱是与生活用水还有自喷合在一起时,应保证消防储备用水不被动用的措施!
回复
8楼
自动喷淋高位水箱储备的初期用水时间是为10分钟,自动喷淋室外消防水池的用水时间是为60分钟,压力罐又是另一回事.
回复
9楼
同意楼上的说法
回复
10楼
现在屋顶高位生活水箱和消防水箱要分开设了,没办法呀,本来做水箱就麻烦,现在又要分开设。
回复
11楼
pumpkin136 ,规范哪里提到了?
回复