132KW水泵软启动无法控制该帖被浏览了0次 | 回复了0次请教大家个问题,我们现在的项目中央空调的循环水泵132KW和75KW各有好几台,拖动电动机是三相同步电动机星形运行,现在我们用的是软启动器控制启动,可是现在发现这些软启动器是启动异步电动机的,已试验过启动不了这些水泵,工期很紧,换电机适应启动柜不行,换启动柜也不行,该怎么办?供电变压器是1600KVA的,供电距离50米内,请教大家
132KW水泵软启动无法控制该帖被浏览了0次 | 回复了0次
请教大家个问题,我们现在的项目中央空调的循环水泵132KW和75KW各有好几台,拖动电动机是三相同步电动机星形运行,现在我们用的是软启动器控制启动,可是现在发现这些软启动器是启动异步电动机的,已试验过启动不了这些水泵,工期很紧,换电机适应启动柜不行,换启动柜也不行,该怎么办?供电变压器是1600KVA的,供电距离50米内,请教大家
2楼
西安西普软启动,适用鼠笼电机,水泵启动柜装好后,采购水泵的人不懂,多半水泵都配套的同步星形运行电机
回复
3楼
【问】同步电动机为什么要用异步起动?又为什么起动时必须先将直流励磁绕组线圈通过电阻短路,等起动将终了时再加入直流励磁?
【答】同步电动机的转矩,系定子三相绕组的旋转磁场与转子的直流磁场之间无相对运动时所产生的电磁力。起动时,定子磁场以同步转速旋转,利用转子上的阻尼绕组(类似异步电动机转子中的鼠笼绕组)产生的起动力矩,就称异步起动。在起动时,转子转速为零,励磁绕组被以同步转速的定子磁场所切割,感应出极高的电势,会造成励磁绕组绝缘被击穿,因此必须先将绕组通过电阻短路。等转子起动到接近同步转速时,再将直流加入励磁绕组,把转子牵入同步,完成起动过程。
以上转载于《电工问答1500例》
回复
4楼
不好解决,不于换电柜或水泵电机
回复
5楼
回复
6楼
哈哈哈,好好好!
一群外星人都敢接手这样的大工程。
回复