7层商住需要设消火栓吗
yngjyyx
yngjyyx Lv.7
2012年04月28日 11:02:55
只看楼主

小弟新手,7层(1层商店、2层办公,3~7层住宅),按建规8.3.1 第4、5条都不满足,还需要设消火栓系统吗?向各位大侠求解,谢谢

小弟新手,7层(1层商店、2层办公,3~7层住宅),按建规8.3.1 第4、5条都不满足,还需要设消火栓系统吗?向各位大侠求解,谢谢
免费打赏
whsjl2012
2012年04月28日 19:37:42
2楼
当然要设,因为当你已经定性为商住楼了。建规没有商住这一说,可以定为综合楼。不能再按照不超过7层的住宅考虑了。综合楼选体积大于或小于10000立方设计就可以了。
回复
chenhuanjun
2012年05月13日 13:55:24
3楼
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。

8.3.2 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓。

8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。
回复
f1reaway
2012年05月13日 19:12:26
4楼
混币来了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
zhanghaijun760209
2012年05月14日 09:01:45
5楼
一层二层是肯定要设的,上部住宅要进行层数折算,如果大于7层就要设计消火栓系统
回复
路过
2012年05月15日 14:42:34
6楼
《建规》8.3.1条规定超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑应设置室内消火栓,而《建规》8.4.3条规定除无可燃物的设备层外,其各层均应设置消火栓,故该建筑必须设消火栓系统。
回复
非诗
2013年09月26日 12:49:44
7楼
zhanghaijun7602 发表于 2012-5-14 09:01 一层二层是肯定要设的,上部住宅要进行层数折算,如果大于7层就要设计消火栓系统层数折算是什么意思
回复
豆豆豆豆被占用
2013年09月26日 15:40:37
8楼
六楼你说的驴唇不对马嘴呢,我认为根据《建规》8.3.1条第4款就可以确定,该建筑应设消火栓系统。因为商住楼属于超过5层的其他民用建筑。
回复
沐木飞起来
2013年09月27日 20:40:29
9楼
我是来看看的 顺便混币
回复
xiekailing
2013年09月28日 09:12:53
10楼
zhanghaijun7602 发表于 2012-5-14 09:01 一层二层是肯定要设的,上部住宅要进行层数折算,如果大于7层就要设计消火栓系统这肯定不行。见鬼规定了若某一建筑设有消火栓,必须每层都要设置。
回复
xiekailing
2013年09月28日 09:13:24
11楼
xiekailing 发表于 2013-9-28 09:12 这肯定不行。见鬼规定了若某一建筑设有消火栓,必须每层都要设置。建规规定哈
回复