本人才入道一年,现遇设计与实际不符.原本单相风机现到通风柜两台三相风机.线路都暗配.但附近有一空气开关可满足两台风机容量.但不知是否可行.另求教:双切装置涵义,最好有资料.多谢前辈们了
本人才入道一年,现遇设计与实际不符.原本单相风机现到通风柜两台三相风机.线路都暗配.但附近有一空气开关可满足两台风机容量.但不知是否可行.另求教:双切装置涵义,最好有资料.多谢前辈们了
2楼
不太好,最好一对一
回复
3楼
保护需要一对一的啊
回复
4楼
最好一对一。设计的时候要考虑日后的维护!
回复
5楼
我也想1V1,那就得再引跟电缆进来很麻烦哈,我跟甲方协商答应了.维护那是后话.
另求教:<双切装置> 涵义,最好有资料能详细介绍 谢谢了
回复
6楼
2台风机总电流不超过20A且允许无选择性切断时,可以用1台断路器保护。
回复
7楼
总功率是多少?大了可不行.
回复
8楼
接2台的话要考虑以下几个问题:
1.电机保护问题,连2台的话电机不能被保护。
2.起动电流问题,连2台的话会互相影响.
3.你这2台电机的功率问题。功率大了绝对不能2台连在一起.
回复
9楼
这个方法是不可以的,正向各位所讲的,是否考虑一下,将原来放开关的位置再加一个开关,如果位置小,也可以换成俩个小一点的开关(但容量必须够用)。
回复
10楼
理论上可以,但实际要一对一啊
回复
11楼
谢谢大家了,我已经装上了,还行.电流足够,而且风机都有单独的开关.一个月内不出问题就OK啦,还有一个月交工