自喷(消火栓)系统选择泵根据什么?
freekingdomjm
2004年04月09日 17:06:48
只看楼主

看到论坛上说自喷系统(也有消火栓系统)稳压泵的设置,请问,选择的依据是什么呢?是根据一个喷头的流量(1.33L/S)还是整个系统的流量呢(比如30L/S),是否稳压泵是设置在消防水箱出口以备稳压,而系统中的泵在下边(楼底设备层)。还有我做自喷时,选用中一级或者中二级时不知道怎么计算喷淋水量,是根据喷规的面积和喷水强度(喷规P10)还是其他?

看到论坛上说自喷系统(也有消火栓系统)稳压泵的设置,请问,选择的依据是什么呢?
是根据一个喷头的流量(1.33L/S)还是整个系统的流量呢(比如30L/S),是否稳压泵是设置在消防水箱出口以备稳压,而系统中的泵在下边(楼底设备层)。
还有我做自喷时,选用中一级或者中二级时不知道怎么计算喷淋水量,是根据喷规的面积和喷水强度(喷规P10)还是其他?
免费打赏
1969yfj
2004年04月09日 17:23:20
2楼
稳压泵流量小于1L/S,喷淋水量根据喷规的面积和喷水强度(立体车库除外)
回复
freekingdomjm
2004年04月10日 17:01:10
3楼
我问什么时候需要稳压泵,比如我现在用了高位水箱,高度超过最高层在7米以上,而且下面有自动喷淋泵,是否需要稳压泵,设置稳压泵的要求和条件是什么?在哪里可以查到?
还有如果按照喷淋强度和面积可能结果不同的,比如我看到一个综合楼(应为中一级)按照喷规的计算为160*6/60=16L/S,而实际上人家计算说是30L/S。怎么回事呢。
谢谢!!!
回复
zengfuhai
2004年04月10日 18:01:13
4楼
稳压泵是平时和主泵启动之前使用。高位水箱的设置高度须满足最不利点喷头的工作压力,7米显然不够。《给水排水设计手册》及技术措施上有相关内容。
总水量须计算确定,每个喷头的喷水量是不同的,节点压力不一样嘛。
回复
ign13
2004年04月10日 18:40:30
5楼
给排水专业的未来的工作主要从事哪些方面啊?
回复
飞鱼
2004年04月11日 03:03:53
6楼
用逐点法计算喷淋系统吧,就可以发现最后实际流量基本都在30L以上
因为喷头布置的时候只可能更密不可能更疏
回复
silence_wyw
2004年04月11日 08:23:49
7楼
我们现在做毕业设计,也是建筑给排水,有经验的前辈能否指点一下!怎样做的更快!谢谢!
回复
飞鱼
2004年04月11日 23:54:43
8楼
刚开始哪有快的,多花时间慢慢做吧……
回复
airwwj
2004年04月12日 20:30:53
9楼
做毕业设计啊,想快的话就拿过来给我做啊设计费可以优惠的,呵呵。自己做就要好好学慢慢做。心急吃不了热豆腐。根据系统的流量来确定啊
回复
111zhao
2004年04月12日 21:00:17
10楼
我建议你去买本《物业设备工程》那上面说的很多
回复
in-rain
2004年04月13日 09:02:48
11楼
同意楼上几位的观点,只这样(160*6/60=16L/S)计算是不行的
回复