变压器到低压柜的母排选型
henananyanggutao
2012年04月27日 08:39:43
来自于变压器
只看楼主

计划采用两台3150KVA,10KV变0.4KV供电。每台变压器按最大90%负荷率计算,两台之间有母联开关。请教:1:变压器出线到低压柜用封闭母线桥连接,选多大母线。2:低压柜母线选多大母线。3: 低压柜进线开关和母联开关用常熟CW3系列,选多大的。

计划采用两台3150KVA,10KV变0.4KV供电。每台变压器按最大90%负荷率计算,两台之间有母联开关。请教:
1:变压器出线到低压柜用封闭母线桥连接,选多大母线。
2:低压柜母线选多大母线。
3: 低压柜进线开关和母联开关用常熟CW3系列,选多大的。
免费打赏
天空蔚蓝
2012年04月27日 10:46:14
2楼
1、电流大于4545A的封闭母线的
2、低压柜3*(10*120)铜排
3、母联CW1-5000
回复
henananyanggutao
2012年04月28日 09:25:15
3楼
还有一个问题,电容补到0.95,配多大电容器
回复
wxdchgs
2012年04月29日 11:23:39
4楼
配多大电容器,要看补偿前的功率因数是多少。
回复
lingxuct
2012年04月29日 14:08:16
5楼

缺少负载功率因数和负载功率,如果简单计算,就用1/3变压器容量,3150/3=1050(每段的补偿容量,以下也按此计算)

假设:P按90%变压器容量计算,为电流为4092A,P=1.732X0.38X4092X0.85(假设负载cosφ=0.85)=2289KW

cosφ1=0.85 tgφ1=0.6197

cosφ2=0.95 tgφ2=0.3287

Q=P(tgφ1-tgφ2)=2289(0.6197-0.3287)=666kvar (同上面按1/3变压器取,也差1/3多一点)

阿斌06:顶你888888666

回复
y719089087
2014年11月12日 17:52:04
6楼
楼主,你的心太黑!
回复
放水发电
2014年12月13日 08:26:57
7楼
感谢楼主分享