板式换热器冰裂求助!
dch_group
dch_group Lv.3
2012年04月26日 19:27:44
来自于制冷技术
只看楼主

工况:控制固定容积水箱70升水温从36度降到10度,要求控温速度0.8---1度/分钟.采用:设计冷量6000,MTZ28中温机,R404A制冷剂,板式换热器,TS2热力膨胀阀,配4号阀芯,冷冻循环水流量750L/H,带流量保护开关,整定值500L/H;工作时排气表压力范围:1.3--1.6MPa,回气表压力0.35--0.6MPa,压机电流3.8··4.5A.问题:系统使用1年左右,出现5台系统板式蒸发器冰裂,有2台严重的压缩机不能工作。

工况:控制固定容积水箱70升水温从36度降到10度,要求控温速度0.8---1度/分钟.采用:设计冷量6000,MTZ28中温机,R404A制冷剂,板式换热器,TS2热力膨胀阀,配4号阀芯,冷冻循环水流量750L/H,带流量保护开关,整定值500L/H;工作时排气表压力范围:1.3--1.6MPa,回气表压力0.35--0.6MPa,压机电流3.8··4.5A.
问题:系统使用1年左右,出现5台系统板式蒸发器冰裂,有2台严重的压缩机不能工作。
初步分析:1、原系统不带液管电磁阀,没有抽空循环,停机后膨胀阀打开持续蒸发时间长,原来软件是延时1分钟停冷冻循环水泵,时间偏短,有板换结冰的危险;2、正常工作的时候,在接近停机段(水箱设定温度10度),板式蒸发温度过低(-8度左右),可能有局部带冰运行的可能,但流量上午明显表现。3、制冷中异常系统断电,冷冻循环泵马上关闭,不冷带走冷量,引起冰晶。但应该是多次冰晶膨胀才会引起冰裂。
处置办法及现在的问题:
1、系统增加液管电磁阀和抽真空循环 2、压机停机后延长冷冻循环泵时间到5分钟;3、增加异常断电后水可以直接流过板换的常开电磁阀。
现在最主要的问题:
1、如果要提高蒸发温度到+2度以上,有什么简单方法,如何通过回气压力表读数值来确定蒸发温度,2、是否需要增加板换防冻温度开关;3、我的这种情况过热度设置到多少合适4、以上处置方法是否有效!
请大家抽时间给我合理建议,现在这事对公司产品影响大了,天天投诉!
附上更改前后的系统设计图,请大家帮忙排忧,万分感激!
原来的制冷流程图.jpg
更改前流程图
更改设计后的制冷流程图.jpg
更改后流程图
压缩机MTZ28.jpg
压缩机MTZ28性能数据表
膨胀阀TS2-1.jpg
膨胀阀TS2-1
膨胀阀TS2-2.jpg
膨胀阀TS2-2
MTZ28铭牌.jpg
MTZ28铭牌
适应工质.jpg
MTZ28适应工质 未命名.jpg

现在的工况,大家能看出问题在哪儿吗?

[ 本帖最后由 dch_group 于 2012-5-3 16:53 编辑 ]

原来的制冷流程图.jpg


更改设计后的制冷流程图.jpg


压缩机MTZ28.jpg


膨胀阀TS2-1.jpg


膨胀阀TS2-2.jpg


MTZ28铭牌.jpg


适应工质.jpg


未命名.jpg

免费打赏
bbs_5ihvac
2012年04月28日 20:46:10
12楼
板式换热器冻裂的主要原因如下:

1)可能板式换热器内水流道中有异物,造成局部的通道流速非常低。

2)进入板式换热器的水流量不足。

3)蒸发温度非常低。

解决方案:

1)板式换热器的出水口安装流量开关,保证足够的水流速。

2)控制板式换热器制冷剂出口压力,保证足够的蒸发温度。

3)控制板式换热器出口温度。

以上三点足以解决板式换热器冻裂的问题。

更多的问题,请访问 www.5ihvac.com咨询

[ 本帖最后由 bbs_5ihvac 于 2012-4-29 10:41 编辑 ]
回复
zzl889098
2012年04月30日 14:36:49
13楼
12楼说的有道理,学习了。应该是水流不足引起的吧。我告诉你我们厂里用的是日本的,他们就做的很好
回复
abcsqz
2012年05月02日 10:43:21
14楼
个人觉得,制冷机组冷量过大,过蒸发器制冷剂未完全蒸发,过热度较设定值低,膨胀阀关小以降低流量,蒸发压力降低。建议加大水流量提高热负荷试试。
回复
abcsqz
2012年05月02日 12:56:19
15楼
制冷机组冷量没有充分发挥。板式换热器也选小了.
回复
dch_group
2012年05月03日 16:51:52
16楼
我贴出现在测试的过热度,前后负荷差异非常,后段感觉没有完全蒸发完,如果全部在0上蒸发,现在的工况能调节不?如果不行,换R134A工质可以吗?谢谢大家!
回复
superguanyintu
2012年05月07日 10:28:59
17楼
2)控制板式换热器制冷剂出口压力,保证足够的蒸发温度。

3)控制板式换热器出口温度。

怎么控制,怎么保证,这是关键
回复
hgdhgdhgd1
2012年05月14日 19:16:53
18楼
问题的根本原因是因为蒸发温度过低,如果不想做大的改变,建议你增加蒸发压力调节阀
回复
dch_group
2012年05月22日 19:25:19
19楼
蒸发压力调节阀,也有工程师推荐,具体参数不大清楚,可否详细说说如何工作的,谢谢~
回复
phstcjack
2012年07月22日 11:01:53
20楼
板式换热器被冻裂在我的经验看来就是蒸发温度过低导致水结冰膨胀造成的,随之而来就是压缩机跳高压
不知道你的工况是不是一定需要纯水,如果不是,可以加乙二醇就能轻松解决。
我们维修的设备,冷冻水-3度,没有结冰冻裂的情况。
回复
yzhchlan
2012年07月24日 13:49:23
21楼
有流量开关
以及冷冻水泵延时关闭
这两项应该就问题不大了
回复