板式换热器冰裂求助!
dch_group
dch_group Lv.3
2012年04月26日 19:27:44
来自于制冷技术
只看楼主

工况:控制固定容积水箱70升水温从36度降到10度,要求控温速度0.8---1度/分钟.采用:设计冷量6000,MTZ28中温机,R404A制冷剂,板式换热器,TS2热力膨胀阀,配4号阀芯,冷冻循环水流量750L/H,带流量保护开关,整定值500L/H;工作时排气表压力范围:1.3--1.6MPa,回气表压力0.35--0.6MPa,压机电流3.8··4.5A.问题:系统使用1年左右,出现5台系统板式蒸发器冰裂,有2台严重的压缩机不能工作。

工况:控制固定容积水箱70升水温从36度降到10度,要求控温速度0.8---1度/分钟.采用:设计冷量6000,MTZ28中温机,R404A制冷剂,板式换热器,TS2热力膨胀阀,配4号阀芯,冷冻循环水流量750L/H,带流量保护开关,整定值500L/H;工作时排气表压力范围:1.3--1.6MPa,回气表压力0.35--0.6MPa,压机电流3.8··4.5A.
问题:系统使用1年左右,出现5台系统板式蒸发器冰裂,有2台严重的压缩机不能工作。
初步分析:1、原系统不带液管电磁阀,没有抽空循环,停机后膨胀阀打开持续蒸发时间长,原来软件是延时1分钟停冷冻循环水泵,时间偏短,有板换结冰的危险;2、正常工作的时候,在接近停机段(水箱设定温度10度),板式蒸发温度过低(-8度左右),可能有局部带冰运行的可能,但流量上午明显表现。3、制冷中异常系统断电,冷冻循环泵马上关闭,不冷带走冷量,引起冰晶。但应该是多次冰晶膨胀才会引起冰裂。
处置办法及现在的问题:
1、系统增加液管电磁阀和抽真空循环 2、压机停机后延长冷冻循环泵时间到5分钟;3、增加异常断电后水可以直接流过板换的常开电磁阀。
现在最主要的问题:
1、如果要提高蒸发温度到+2度以上,有什么简单方法,如何通过回气压力表读数值来确定蒸发温度,2、是否需要增加板换防冻温度开关;3、我的这种情况过热度设置到多少合适4、以上处置方法是否有效!
请大家抽时间给我合理建议,现在这事对公司产品影响大了,天天投诉!
附上更改前后的系统设计图,请大家帮忙排忧,万分感激!
原来的制冷流程图.jpg
更改前流程图
更改设计后的制冷流程图.jpg
更改后流程图
压缩机MTZ28.jpg
压缩机MTZ28性能数据表
膨胀阀TS2-1.jpg
膨胀阀TS2-1
膨胀阀TS2-2.jpg
膨胀阀TS2-2
MTZ28铭牌.jpg
MTZ28铭牌
适应工质.jpg
MTZ28适应工质 未命名.jpg

现在的工况,大家能看出问题在哪儿吗?

[ 本帖最后由 dch_group 于 2012-5-3 16:53 编辑 ]

原来的制冷流程图.jpg


更改设计后的制冷流程图.jpg


压缩机MTZ28.jpg


膨胀阀TS2-1.jpg


膨胀阀TS2-2.jpg


MTZ28铭牌.jpg


适应工质.jpg


未命名.jpg

免费打赏
wtm3699
2012年07月25日 15:45:07
22楼
12楼有道理。增大水流量‘
回复
龙的传人
2012年07月25日 22:20:08
23楼
坐上沙发,好好学习
回复
lvcm
2012年07月26日 11:38:34
24楼
又是一个板片直膨失败的案例!
楼主你认为这么大的过热度,你的板片还会有效率吗?
这么简单的一套系统,为什么大冷、烟台没有相应的产品推出,大家想想看是不是很说明问题。
回复
niswewei
2012年07月26日 23:33:55
25楼
看看,学习下
回复
ab8wy214205
2012年07月31日 09:28:12
26楼
解决这个问题主要有两个方向:
1.控制水流量,设置水流量最低值报警,但此点受限制,如果终端用水量少,负荷低,即使保证了水流量,但冷水的进水温度比正常值低,出水温度也会一定程度的降低,不能完全保证不出现结冰情况。
2.控制蒸发压力,保证蒸发温度2度(0度蒸发温度都可能结冰,自来水在3度以下就有可能)以上,主要有2种手段:
a.蒸发压力调节阀,板换出口的吸气管上,调节蒸发压力,保证蒸发温度始终处于2度的位置,但如果系统符合低时,压缩机吸气压力会很低,如果是中高温机,蒸发压力可能低于压缩机最低允许吸气压力;
b.增加热气旁通阀,排气分一部分从膨胀阀到板换之间接入,直接进入蒸发器,DANFOSS和艾默生都有。这种做法的好处是即保证了足够高的蒸发温度,同时也保证了压缩机的吸气压力,即使板换配得偏小或者冷冻水侧负荷过低时,也很适用。
回复
阎良人
2012年07月31日 10:45:29
27楼

非常赞同你的观点,
此系统要彻底解决板换冻裂问题,要加大水泵流量及楼上说的控制蒸发压力。增加热气旁通(停压机或水温过低时开启,自动和手动)。
回复
lbktwx
2013年09月18日 15:45:17
28楼
有事你联系我张工13193795095 开封空调维修 blog.163.com/kaifengkongtiao/
回复
dch_group
2013年11月19日 00:03:03
29楼
本帖最后由 dch_group 于 2013-11-19 00:21 编辑

非常感谢网易制冷的各位老师,时隔一年,再来看我发的帖子,当时很多问题都没有搞清楚,也多谢有版主和各位热心网友献策,才使我们的制水处理基本使用正常。通过各种实验和器件调试,我最终意识到R404中低温制冷剂用于冷水机组是一个错误,而我的水处理的水箱是定容积70L变负荷工况,从30度降到10度,热负荷减少了42%,这就需要蒸发器和热力膨胀阀配合,在压缩机允许工况条件下(假设冷凝器的水流量、水温恒定)设计最大热负荷变化到最小热负荷的时候,蒸发的压力温度满足在5度以上,最小负荷是水箱水温10度。开始设计只考虑最大热负荷来选择压机、板换等,而对最小负荷条件下工况理解不透澈。
回复
dch_group
2013年11月19日 00:20:02
30楼
本帖最后由 dch_group 于 2013-11-19 00:23 编辑

系统最后调整如下:
1、更换制冷剂为R134A;
2 、比原来加大蒸发器面积0.8平方
3、增加冷凝压力调节阀,控制低温地区冷却水对冷凝温度的影响
4、利用抽空循环,增加液管电磁阀和出口单向阀控制停机转移
5、冷冻水流量开关值保护调整为额定流量的80%动作;6、高压保护15公斤,低压保护1.5公斤
实际工况:蒸发温度14--4.5度,排气压力9--11公斤,吸气压力2.2---3.8公斤 ,低负荷在冬天的时候还是有一定危险存在。 也请大家帮我分析继续完善这套系统。
今年又开始设计为更改数码涡旋压缩机,取消所有喇叭口改为焊接,提高系统的可靠新。同时根据新的压机重新设计了板式换热器,计算蒸发温度为7.5度,具体工况数据在以后开专贴与大家探讨。
回复